谢谢 1: 用在不同电路! " ~3 ^8 I* a0 o! I* V6 I& g: U
2不能混用!
9 t/ }5 D F( M" ]' O3 直流线圈匝数多,导线细,直流电阻大,用于交流电路电流小而不能工作!, Y/ d8 P# A* g( s
4 交流线圈匝数少,导线粗,直流电阻小,用于直流电路会短路烧毁!. c5 Y1 j0 h6 H5 [- Z: q
5 直流的线圈接上交流电,由于电阻大,电抗更大,工作电流小,不能正常工作!$ ~% l) Q$ Z! s$ o1 _
7 l+ \, R2 L( K4 V2 p
同种型号继电器,但不同种电压控制,线圈无标致,通过什么的标准来定- L2 g+ S8 `" ~& ?2 q
这个问题看起来简单,实地是很复杂的。 / \' a5 W* y3 z& t; E5 b
一般继电器有交流直流两大类,交流的以24VAC、220VAC、380VAC的居多,这些严格的说交流继电器线圈铁心必须有一个罩极,很容易判断,但是小型交流继电器却多数没有这个罩极。直流的电压级别繁多,6、12、24、36、110伏的比较多,继电器线圈一般比较细并且铁心没有罩极。 6 E9 l7 n9 b6 B' N' | s" f
要判断是那种电压的继电器可以使用判断电阻法和接入电压法测试,逐渐提高线圈电压直到吸合,一般情况下测量这个电压然后乘以1.3左右就是额定电压了。# P5 P; ?0 O8 ?0 u- b# r
; x( n1 c" s; n; f2 @, _
+ @# M. A! I; R1 x# f, J% n( G
1.交流接触器在应急时可以代用直流接触器,吸合时间不能超过2小时(因为交流线圈散热比直流差,这是由它们的结构不同决定的),真的要长时间使用最好在交流线圈中串一电阻,反过来直流却不能代用交流接触器
8 r) G- I; `7 C1 A: [2.交流接触器的线圈匝数少,直流接触器的线圈匝数多,从线圈的体积可以区分了对于主电路电流过大的情况(Ie>250A)的情况下,接触器采用串联双绕组线圈 6 n* C8 B. c6 E& U$ l' H- K2 J3 g
3.直流继电器的线圈的电抗大,电流小。如果说接上交流电是不会损坏的,时合时放。可是交流继电器的线圈的电抗小,电流就大了,如果说接上直流电就会损坏线圈。
' [, E9 y' A1 P! T0 O1 M. b4.交流接触器在铁芯上有短路环,直流接触器上从原理上应无 |