[讨论结束] 10个单相真空断路器怎样构成电气互锁

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-6-21 13:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 wtug36 于 2011-6-21 13:39 编辑 5 s8 D/ s4 W5 V* M

9 R$ @- {; A# s1 T我现在有一个项目需要用到10个单相真空断路器,技术要求是单相真空断路器之间要构成电气互锁关系。原理图见附件
9 s+ k  i7 d) o5 Z请问给位生产单相真空断路器有哪些厂家。断路器之间怎样构成电气互锁,请给个原理接线图。 未命名.jpg
发表于 2011-7-5 16:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
楼主给的图不是很清楚,最好能清晰点。应该在开关上加辅助触头就可以构成电器连锁功能了!

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2011-8-3 18:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
看不到图,也就不知道怎么回答了。
发表于 2012-1-3 14:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主 没说清楚问题 断路器互锁很容易 高压真空断路器带了很多辅助触点
发表于 2012-1-19 08:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
控制回路中,串联其他九个的常闭辅助触点就可。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2012-1-23 09:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
串接常闭点,即可联锁
发表于 2012-2-13 21:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把断路器的常闭点串起来,一台合了这台就成常开,其他就合不上去了。# `) c. U5 @+ J6 E