发表于 2011-6-21 09:36:55
|
显示全部楼层
来自: LAN
1# HEE345 , A, z! J$ q7 R) O9 @, [
1.原点开关有没问题呢?不知丝杠与电机之间的联接方式,如果是同步带或齿轮结构,就需要注意背隙问题;" F! i( ?% B# D2 {% ?
如果回原点变化值接近丝杠的螺距,基本可以判定是原点挡块设定不当。3 Z) Y \; B1 {4 H- o7 L6 Q! \9 t
2.400就是过载报警,如果XY轴电机相同,可以交换一下试试;也可核实是否编码器问题而引起回原点变化。0 Y4 l9 f, J+ _3 ]3 }# B7 B; I5 H4 Q
3.可能是电源开关故障,常开触点粘死释放不了 |