[已答复] 限位开关能不能在预紧状态下工作?

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-6-10 14:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现在在工作中发现一个限位开关使用的问题i
4 F* v2 H4 Q& l9 s8 @4 b% ]/ ^
  c2 y8 Q, p1 i2 o9 A7 o8 d1.比方说限位开关的行程为5mm,当物体运动4mm时才能触发它动作。9 b$ c5 q9 h0 S# W/ h1 y4 K  ^
% o; R% q9 ~4 k3 J6 @
有争议的地方是限位开关在安装时预先让物体预紧压在限位开关上2mm,就是说物体只要再运动2mm就可以触发它/ }! Q* t# \9 M7 @$ v
# _9 O7 G0 K$ {  b1 ?; P
限位开关能不能这样使用,还请电气方面的朋友帮忙
发表于 2011-6-10 14:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
可以这样使用!
4 q# t; K. y) s3 T8 P如果要求这么精确的话,我建议用接近开关。调节起来方便多的!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-10 15:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果是机械触发式,可以通过以下方法实现:,可以这样使用的,限位开关实际触发的位移只有很短一段行程. 这样一来4 \4 n9 i. k% B# K) n% Z
1.开关一直处在受力状态,寿命会有损失
6 A0 m8 D5 O+ \2 L2 T) l2 t2.两毫米行程太短,容易误报.
4 p9 d. A8 N' h  J" Z' P6 N+ [如果限位力臂比较长的话,可以减小触点力臂,可以实现触发行程.'
9 e' G9 w/ Y8 m7 S- G+ M$ E$ h( |6 x: A/ _
电子感应式的话,完全可以.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-11 10:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
限位开关不宜频繁触发
发表于 2011-6-19 11:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以这样,但是没有必要,触发空行程是为了增强可靠性!
发表于 2011-6-19 20:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
二楼 正解           机械式不可能那么精确
发表于 2011-6-20 19:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这样做完全可以,最好还是用接近开关,寿命比较常。
发表于 2011-7-2 13:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
可选触发行程小的开关,最小的我见过0.4mm但没用过。常频繁动作的一般用光电之类的,机械的可用作保护行程,当前一开关失败时,机械开关直接切断电源或部分电源,看情况而定。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-7-3 08:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
可以的,就是以机械带动电气部分,对回路进行控制。