[讨论结束] 请教各位:哟哦那个PLC做顺序控制的时候急停按钮怎么在程序里体现??

[复制链接]
发表于 2011-6-10 10:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教各位:哟哦那个PLC做顺序控制的时候急停按钮怎么在程序里体现?1 I3 O9 T" q4 ]. Q0 K- `

3 z! g& t" S6 O1 k
8 N/ W& w, f& D5 U- x; H: A3 D9 s: z, K

- a! }! B* a  b4 R我是用顺序控制格式在写程序,中间有不少是时间控制来进入下一程序,   例如  动作A执行时  定时3S后动作B执行  在定时3s后进入下一步骤  " v! |* T) Y( B( u! J8 f' A8 r- P

8 z, g/ N7 O9 F. f0 L: Q
5 S; w" j) g" S' i- v4 B中间遇到急停按钮的设置问题 ,如果只停止动作执行  那么时间控制就有可能出错    考虑过用累加定时器   无奈数量太多  很不好操作      $ I/ k5 H% m- o; O! x/ U
5 `4 j; E3 y6 t- H* t( Z+ @- y
) L; E8 w* y% l3 U  @
各位有没有高明一点的办法啊
发表于 2011-6-10 14:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
从安全的角度出发,急停按钮不要进PLC程序,直接停外部电路!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-10 14:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
急停信号触发一个byte位,然后把这个byte串到计时的前面.时间不会重置

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-11 10:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同意二楼说法,既然都到要用急停地步,就停外部电路,重新启动。# V8 R5 T9 U/ |: S
看你的表述到像是用暂停,要根据实际情况,看停止后是可以通过按钮继续工作还是必须重新启动程序,再决定怎么写。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-12 14:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4# cxtech 1 i8 `4 b* w: _1 K. Q/ l3 r$ ~
就是类似暂停的意思    不需要重启
发表于 2011-6-12 22:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
急停作为调用子程序或者输出驱动子程序的一个条件,按下急停后不再调用子程序
发表于 2011-6-17 17:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不知楼主说的是哪种PLC,用的是哪种时间继电器--累加器?
/ `+ b* E- n6 C$ o# f" [普通的延时ON可以,断开条件后自动清零,将急停信号串接在里面,很好用的,我们大型的自动生产线的顺序也是这样的好用的很
4 u( m, ?) b0 }8 _+ L& |& h* n急停停外部电路一般不可取,急停按钮处在坏的临界边缘时,加上有重大安全隐患用PLC维持的,可能会发生危险
发表于 2011-6-22 15:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我知道楼主的意思!楼主是想顺序控制,可以单步运行,也可以连续运行,随时可以停止!
! R: Z- H+ D7 P) b+ {9 R& l, o* @可以使用步进指令,很方便的,建议看看编程手册的步进指令部分!
发表于 2011-6-23 20:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接在赶路上接就OK了
发表于 2011-6-23 20:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我一般是按照2楼的做法做。
发表于 2011-6-29 20:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
二楼是正确的。急停控制装置的设计应按照《GB/T 16855.1-2008 机械安全 控制系统有关安全部件 第1部分:设计通则》,高风险设备要达到该标准的要求,可靠的方法是急停电路上增加安全模块。
发表于 2011-6-30 14:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主已解释不是急停,而是暂停,按楼主想法,涉及的应该是程序断点保护问题,尤其是定时器的数据保持问题,我提一个解决思路:暂停时将定时器的当前值保存到一个数据存储器中,程序恢复时再这个数据再写回到对应的定时器中。这只是一个想法,与楼主用到的PLC型号也是有关系的。
发表于 2011-7-22 16:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
急停开关的功能线路通常串接在安全模块比如安全PLC或继电器的回路中,还有个表示状态的触点可以用来接PLC输入表示急停当前状态,但对急停的功能没有影响。
头像被屏蔽
发表于 2012-2-3 10:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-10-20 12:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个简单啊,
& G* u/ E/ e2 Q6 ~8 l以三菱为例可用比较指令    (以下程序仅供参考)
3 H1 E; k% Z4 Y: C" j LD       M8000! [4 S" B& U; m# }
MPS( j" T7 s, A# V7 `4 Q
ANDP   X1
+ n" h. {' Z" `& q9 iOUT     C1 K4
) r5 [/ Y# }: f2 C+ W% L! qMRD
; r# t  [& w4 `; d+ H0 LLD       = C1 K15 E/ ?" j4 s! Y! G" m$ _0 b
OR     M1
! U8 h4 ]' ^+ P+ C; e% [+ C; `0 SANB - ?3 o* E) E- o  w
AND     < C1 K4( w0 P; Y6 Z* N# u2 D  J/ e
ANI      X2
9 F# \% K# b5 ?7 v3 ]; b+ POUT    M1
7 C- \2 s7 ]! R0 u; `2 FMRD   
5 q! E% o: p4 Q6 C! q0 tLD      = C1 K2
. w" Y+ R' K' k+ M# j* n% ^OR     M20 ]3 P7 K- |" _  r
ANB
4 B: [$ H* k1 t2 J0 A8 zAND   <C1 K3
2 r6 S) W3 ~8 i' V$ {# c' R# u% JANI    X2
% N7 t6 h( f( n" T  B% M  ]) tOUT    M26 K+ V, n* w- \; P; F# c
MPP( J9 m' G9 `( J
LD      = C1 K45 M3 k7 t9 ^( @( K% ~. N
OR    X2
# Q4 R5 v& |& s& w/ K* kANB     ) V, S; J4 q! U% r; s
RST   C1
$ C2 A, Y1 Q$ d# [END
! }. \2 o6 S: Q0 X7 g; c7 [. x9 d) y- L: C6 {0 q
: T# o, f) e* p9 n6 A
X1为电机启停按钮,按第一下M1启动,第二下M2启动,第三下M2停止,第四下M1停止。9 B$ f: E9 J% n% J- T# t; _" p
X2 为急停按钮。8 z# a$ X' X! C1 m