QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2532|回复: 1
收起左侧

[讨论] 接地型无电压电流标识

[复制链接]
发表于 2011-4-16 15:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
为什么接地型电气零件无额定电压、电流,是不会通过电流吗?但是在做测试时还会检测温升、耐压等电气指标,检测值和普通型一样,比如说接线端子排,这是为什么呢?
发表于 2011-4-16 22:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
额定电压(设备的) rated voltage(for equipments)' B, M  H7 u& u
由制造商对一电气设备在规定的工作条件下所规定的电压。2 d0 w3 o) T) m# ?9 X8 t
额定电流(设备的) rated current(for equipments)6 [9 f; A6 ~+ O& R, q3 I) n
由制造商对一电气设备在规定的工作条件下所规定的电流。
! F: I7 p: u5 o6 A/ E7 T; O) m) d! ^* Z  g6 v& C. G& _) o
以上内容摘自国家标准“GB/T 2900.1-2008 电工术语 基本术语”。
0 B- r9 |# [4 V/ d- p按上述标准中的定义,您说接地件的额定电压和额定电流应该是多少呢?
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表