|
发表于 2011-4-14 08:21:40
|
显示全部楼层
来自: 中国山西太原
7.4.2 管道焊缝的射线照相检验数量应符合下列规定:: E. M/ s$ l/ S, G n/ j7 f
7.4.3.1 下列管道焊缝应进行100%射线照相检验,其质量不得低于Ⅱ级: + C5 E* r# X7 m; t! a, h7 W
(1)输送剧毒流体的管道;5 O* g$ J) V' O5 N: V
(2)输送设计压力大于等于10MPa或设计压力大于等于4MPa且设计温度大于等于400 ℃的可燃流体、有毒流体的管道;1 N. a1 k0 ]) d' N8 _) [* h
(3)输送设计压力大于等于10MPa且设计温度大于等于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道;
; [8 a( G: `! P1 K) R- g( @& Y/ E(4)设计温度小于-29℃的低温管道。
8 J" }" c6 ?4 e% s ?0 h0 E(5)设计文件要求进行100%射线照相检验的其他管道。0 J1 ^+ H" ~7 b$ Y$ z$ y1 J
7.4.3.2 输送设计压力小于等于1MPa且设计温度小于400 ℃的非可燃流体管道、无毒流体管道的焊缝,可不进行射线照相检验。2 ]/ b. V9 ~) e( {$ i, ^6 Q
7.4.3.3 其他管道应进行抽样射线照相检验,抽检比例不得低于5%,其质量不得低于Ⅲ级。抽检比例和质量等级应符合设计文件的要求。2 t% H2 W, Z* q! F( B
7.4.4 经建设单位同意,管道焊缝的检验可采用超声波检验代替射线照相检验,其检验数量应与射线照相检验相同。 |
评分
-
查看全部评分
|