那位大侠知道:净化车间降尘量标准:单位是 mg/m2  30d  ,例如10万级净化间的是多少,百万级的又是多少。
发表于 2011-3-25 23:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不是搞这方面的,网上随便找来的,希望有帮助
2QYUJMK8~XH7D}ILO0G)HY7.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
svw0936 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-3-26 13:39:49 | 显示全部楼层 来自: 韩国
洁净区环境监测方法
9 f. l; w/ z! r% M7 [4 b% g: J. [
; s6 |" U5 n5 w$ @( V& ~8 D10万级洁净区标准(按尘粒数目和微生物数目来定义的):
: r8 {! j+ B* c& B尘粒最大允许数(每立方米):7 k) ?2 e. e- ]! _- T+ w
大或等于0.5微米的粒子数不得超过350000个,大或等于5微米的粒子数不得超过2000个;
& M& ]: m  v& r' P7 Y! Z. y微生物最大允许数:$ j1 N! p8 \8 V% o( j/ o/ q0 i
浮游菌数不得超过100个每立方米:,
! @7 F6 X' R$ O3 e沉降菌数不得超过3个每培养皿.
! b  k0 S$ a3 @) b2 u具体测试方法國家有這方面的標准的.

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
Y305799518 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2011-3-26 15:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
上面两个都是有关无尘室的含尘量标准指标。不知楼主说的那个是个什么?好像不是含量要求?

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-3-29 18:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 svw0936 于 2011-3-29 18:24 编辑 , |  r1 e) E  q' Q. t+ u
3 v1 X% Y+ i/ x2 B( Q
QJ2214-1991规定如下:+ _, D- x* o8 S% w, }+ x3 ~' o5 z6 q
sshot-1.jpg 3 m+ o* c5 p' h& W7 w

1 p( M* P5 @0 J/ `ISO 14644-1-1995规定如下:% a* s2 f  \7 l7 ?) B" q/ p) i" W
sshot-3.jpg
" c9 S/ b* E9 n0 [. |) k; f, B
6 s9 B" i. z1 wGB 50073-2001规定如下(同ISO 14644-1-1995相同,都是根据粒子的大小和无尘级别来计算最大允许浓度的):2 q) ]9 e6 e3 l5 X$ T
sshot-2.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
Y305799518 + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-4-14 11:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
谢谢各位的回复。对洁净室的尘粒数目和微生物数目,标准里有规定也有相应的检测方法。这个车间降尘量标准:单位是 mg/m2  30d  ,是国网招标采购对生产厂家生产条件考核要求填的一个指标。我也查了好多资料,就是没有找到。只找到一个大气环境降尘量的一个测量方法。但没有找到相应级别规定的量的指标。