[讨论结束] 横河仪川差压流量变送器

[复制链接]
发表于 2011-3-13 06:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在我电厂一个横河仪川的差压流量变送器出现流量不稳,怀疑是导压管堵塞,用蒸汽吹管后,冷却后投入后在BT200上显示—5.0%,三阀组是新的 ,小弟不知道是什么原因?希望各位大虾给点答案!!!
发表于 2011-3-14 10:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
介质是蒸汽么?如果是,要等稳定了才行。1 ?( o" o; d8 c1 H9 Y( w
另外,投用前是否校验零点?" T7 o( j" y; @$ H' F! @
正负是否接反?
发表于 2011-3-14 13:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
导压管是否有积液。
 楼主| 发表于 2011-3-14 22:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
介质是蒸汽,投用前已经效验零点了,应该没有接反,导管内的陈旧的积液已经排净,而且用BT200通讯时有时候显示自检错误,量程是0~12Kpa的,给定一定数值 无变化.不知道什么原因撒?希望各位大虾给点建议撒!!!
发表于 2011-3-26 17:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
导压管的正压侧是否有泄漏点。
发表于 2015-3-3 14:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
设定是否有问题?