QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2172|回复: 5
收起左侧

[求助] 汽包的开孔是否允许开在环缝上

[复制链接]
发表于 2011-3-7 14:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
汽包上的开孔是否允许开在环缝上?有什么标准!!!!!!!!!
发表于 2011-3-7 14:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
标准没有要求不允许开在焊缝上,但是不允许十字焊缝。如果接管避不开焊缝,可以将周边的焊缝进行100%射线检验。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
niao_csu + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-3-7 15:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一楼正解。所以很多群座开了几个槽就是不允许十字焊。开孔的话没有不允许,只是不推荐这样做,如果实在避不开,那就100%的超声或射线检测~

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lauhob + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-3-22 13:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以这样理解:标准没有规定不行的就是行,但是根据实践最好不这样。遇到这样的情况,肯定要增加一些其他的技术措施。具体参见HG20583

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lauhob + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-3-22 13:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我们单位的压力容器的开孔一般距离环逢100mm位置。一般容器的话也有直接开在环逢上的,不过都是小孔DN15左右。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lauhob + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-3-24 13:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最好不要开,要是开的话,得RT,阔探···重新排排版吧,别开在焊缝上了
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表