我用于设备控制的电气柜,由于要防水所以其门都做了密封,在柜外操作,不然用普通空开还要开门才能去关,这样可能对操作安全不利,同时对防水的问题也不利,那么总闸选择什么样的开关最好。电源要求在80A左右.
发表于 2011-3-1 09:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
什么牌子都行,只要有带延长杆的操作手柄就行,一般国际品牌的空开都有此类附件。
发表于 2011-3-1 14:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
80A较大,偶尔开门应该问题不大
发表于 2011-3-2 16:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
带操作手柄的
& L8 k% t+ W6 A3 |可以不用开门操作
发表于 2011-3-2 20:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 陈优华 于 2011-3-4 21:22 编辑
4 W0 w- s2 Y; O& R/ R- h! U/ y2 B, D4 x8 L
选择ABB的吧  而且电流又不是很大。。
% [4 A3 \8 W# R! ?满足你的需求就ok
发表于 2011-3-3 15:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
80A不大,如楼上几位说的找个带延长操作手柄的就可以不用开门操作了。
发表于 2011-3-4 20:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 yjybd 于 2011-3-4 21:45 编辑 4 H2 M% e. w7 R) _
/ I, B% B8 \9 ^: P
这个好解决,用一个自动(电磁控制的)断路器,引出三根控制线,在不怕有水的地方按两个按钮或者在配电柜面板上按个防水的按钮,就可以了。
发表于 2011-3-7 12:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
只要有配套的柜外操作机构就可以了