楼梯两端可用焊接也可用螺栓把接,但不知道我把那个带螺栓孔的支撑梁由红线移动打到青绿线(移动了630),不知道强度是否够?我们很可能直接用焊接,都不用螺栓把。楼梯要走人的,不知这样改了之后是否安全?也不知道焊接梁的强度如何计算。希望各位大侠能帮帮忙,谢谢。如下图:
截图03.png
发表于 2011-2-26 19:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两侧没支撑 这样的结构危险
发表于 2011-2-26 23:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
本帖最后由 xiaoqh119 于 2011-2-26 23:31 编辑 6 X! C6 X" U: V/ o6 }- @
$ b+ c: @: X" p) `# u9 J; P5 X
这类工业用途的钢架和楼梯我倒设计不少
6 N$ a4 |& B& K+ ]3 q4 `
$ h$ s# I. W0 R! M* w一般来说,平台处要有斜撑支撑,除非比较大的型钢(HW150)以上直接采用焊接或锁螺栓(须确保端部. X, }7 t1 y& L$ h1 @. w6 C

6 o( a; c) _4 b8 n: d: H的接强度,因为它是悬臂梁),一般只用于人员行走。4 B  c0 @' ]; u8 P- i; \
& S  T9 l+ z6 w; m( R/ m/ s' K$ l
钢架及楼梯走廊的设计,需要一定的经验和计算,不可贸然凭感觉设计,出事故时,如是设计强度问题,; R! i& F8 x) h9 ~9 l
) Q# J+ A+ t6 R( t+ W0 z* p# R
设计者须负主要责任。! K- d% b6 w3 Q; i

) k3 ~7 |; T# ]也不是要吓你,只是作为同行,提醒你要严谨。
$ ^- i3 M4 Z+ m0 Y
( T; G0 e0 u/ ~4 F5 w) ^/ A你给的只是一个主视图,且没有型钢牌号,再有经验都不会完全明白你钢架走廊的具体布置,( e# z9 m. {2 l
7 S1 L! H* G1 [
更何谈,协助判断强度是否能满足

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-2-27 10:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
尺寸太少,没办法判断: k* {* `$ a: d/ g1 B1 l: }
不过这样的钢结构人行楼梯出问题的极少

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-2-27 10:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
本帖最后由 plc 于 2011-3-3 00:11 编辑 ; X0 F3 t1 _1 y/ T# Y

1 C( M2 T/ J% f$ ~, y0 b1 s既然有支撑梁,应无问题。从比例看水平方向跨度也就6米,不是几十号人同时上下,没事/ L, O' `) z4 C, B
  W+ I# s5 v# i! ^
上次对“青绿线”理解出现偏差,你说的青绿线就是蓝色的线条。原支撑移到“青绿线”位置,缩小了两支撑间的距离,强度无问题!(原来看错了以为增大了间距。)
发表于 2011-2-27 10:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
这样的改动须谨慎,必须通过结构计算来校核,楼梯的左和右小平台支撑梁原来都在端部,由红线改在蓝线后,都向内移动了,使小平台都变成悬壁的了,这样小平台加上人体重使受力有较大变化,如果原设计强度裕量很大,有可能还可以,若强度富裕量不大,就是很危险的,人命关天的事,绝不可马虎从事。
发表于 2011-2-27 14:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主的设计如果只是走人的话应该问题不大,毕竟焊接强度是很高的,只是如果偶尔也要运送货物或人员密集型楼梯就要注意了,需要有设计资格的才可以设计,不是每个人都可以设计的,出了事故是很难逃脱责任的
发表于 2011-2-27 19:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看着很单薄。
发表于 2011-2-28 19:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
换个角度考虑把
( d3 P8 W' z( u. U$ Q! ]+ _你是否由于位置的问题把支撑点往里面靠啊??????????
2 e/ l2 R/ b5 k" U, `* Z6 ]1 v4 g你可以做成弯曲的支撑啊
发表于 2011-2-28 20:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不过,相对原来红线位置,剔除其他原因,总体结构的相对强度还是有所提高的。如果,原结构尺寸是按正规计算设计,并经实践检验完全没问题的话,如此改动,也没什么大问题。