目前我公司有部分配电柜,总开关为刀闸,分配电能的开关为100A的熔断器,熔断器相比断路器来说有很多的不足———。请问各位同行,现在是否有相关的国家标准,要求新作的配电柜必须使用断路器?熔断器类的开关柜应该淘汰?$ v" J* }4 G* ~( q! N: i1 h. ?' G
谢谢。
发表于 2011-2-24 21:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为不可,毕竟加热类电路中断路器一般选择电流比较大,而熔断器相对选择较小,而且由于熔断器的熔断要一定电流一定时间,这样反应相对较慢,这也确定了它可以去出一定的电源波动或其它干扰,但断路器一般来说反应相对较快且对一些干扰相对敏感,这样就容易误动作,选电流太大又失去了对用电器的保护作用,当然由于大多数断路器都有熔断器可以起到这方面的作用,但我认为在低压大电流方面还是不可能完全去除熔断器.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-25 09:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1)熔断器和断路器都是做为电路中的过载和断路保护用的,功能大致相同。
) b3 h3 S/ c% z: i区别( |! I2 Q" O. c$ T
1)熔断器在过载或断路后熔断器熔断来断开电路,再恢复时需要更换;
6 F. s: [. L' J. }! N4 n2)断路器在过载或短路时断路器脱扣,再恢复时只需复位即可;0 D  u) D0 s+ ?% |1 t
在使用场合我们一般在控制回路用熔断器,因为不长期动作,只在故障时用来保护电路。( F+ q1 t, h# ?! _
2 ~  T* o9 h2 [2 Z% t
主回路一般都用断路器,在人为需要开合主回路时很方便,也就是说断路器相当于熔断器加以前的闸刀开关。$ b, W6 c( h, R5 N* U; B
$ j; |6 N4 p0 W$ b& [: _7 b
价格方面断路器要比熔断器贵。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-25 17:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
国标是不可能这么标明的,原因如下:
3 y6 l; b1 r) q! b' |# X2 D1.特别对于小电流的回路,一般断路器的分断能力只有几千A,而熔断器可以达到几百千A;* D0 e* m" f9 ^/ L" B: y
2.熔断器具有相当快的熔断速度,这是断路器不可比的1 b1 f8 y5 w! G+ ?) e
即分断能力和速度决定了你的回路是需要哪一个低压电器所用& r  g+ _- B" t! B. p
所以很多回路中,用断路器代替刀闸,但熔断器还是紧跟其后的,6 G0 r; C: X. L$ Q; V
你可以具体应用具体对待,但想国标标明是不可能的

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-27 09:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
真不错,了解了
9 H; K+ I& Z3 D4 @$ w9 t要根据不同的场合作出合理的判断
 楼主| 发表于 2011-2-27 12:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 yjybd 于 2011-2-27 13:38 编辑
6 n% a9 k1 v% T* J' O' f
国标是不可能这么标明的,原因如下:, q/ M8 |  g6 y; G/ T3 ?
1.特别对于小电流的回路,一般断路器的分断能力只有几千A,而熔断器可以达到几百千A;+ u% ?- v  \: X4 H$ X. {: @
2.熔断器具有相当快的熔断速度,这是断路器不可比的( X( W$ g5 S: R' I0 S' K
即分断能力和速度决定了你的回路是需 ..." h" Y+ n  f7 ?" H
zhongzhengyi 发表于 2011-2-25 18:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我也查找了,没有这样的标准的规定——配电柜内不允许再用熔断器。另外,我也查找熔断器的使用范围,大多都说用于控制线路的比较好。那么对于配电柜来说,用断路器显然应该更好些,而且,我公司目前新做的配电柜都是断路器的,只有一少部分控制柜内的控制回路有用熔断器器的。不知各位的单位或给别人新做的配电柜内部是否还有用熔断器的否?
4 p  c( d5 g3 _我认为,虽然国标没有规定,但是配电柜内的用于分配电能的熔断器正在逐步被断路器所取代。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 提出问题,并积极参予讨论。

查看全部评分

发表于 2011-2-27 21:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为不可,毕竟加热类电路中断路器一般选择电流比较大,而熔断器相对选择较小,而且由于熔断器的熔断要一定电流一定时间,这样反应相对较慢,这也确定了它可以去出一定的电源波动或其它干扰,但断路器一般来说反应 ...: A, ?# J' {0 m+ ~. {) q! o
xlxlab1 发表于 2011-2-24 21:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

! S9 I  \( r5 v$ L2 Z) T3 r2 V8 z3 D( j
2#说的不正确,熔断器的反应速度并不慢,尤其是快速熔断器,由于反应速度极快,因此用于保护半导体、变频器等电子电路,反倒是断路器因为反应不够快,在此种场合无法起到很好的保护作用.8 j( ^; ^$ s6 c0 S
. }  D' y; H3 v1 {& k
正如4楼所述,相对于断路器,熔断器具备的优点:& k& c9 e7 E! D! I3 l
1.反应速度快(主要指快速熔断器),某些特定场合断路器无法替代;/ l2 T& i+ K& t8 x8 [& R2 x+ d
2.分断能力强,很多微断分断能力6/10/15KA;但大多数熔断器分断能力都在100KA以上;
( a) a2 [! X0 _( l, a; Z3.熔断器价格要便宜得多.
# \6 x6 D1 B8 Z1 @8 H4.如果短路电流过大,断路器触点有熔焊的可能性,而熔断器不存在这一问题!+ D5 T; X7 A0 h
/ B7 R5 f& W1 C
当然,缺点就是维护时比断路器麻烦.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3

查看全部评分

发表于 2011-3-1 10:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们的客户是国外客户,他们非常喜欢用熔断器加负荷开关这种组合进行电路的分断和保护。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 “用熔断器加负荷开关这种组合进行电路的分断和保护”。

查看全部评分

发表于 2011-3-1 14:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
快熔用的较多,普通熔断丝已经被断路器(空气开关)pass
发表于 2011-3-1 16:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
熔断器价格低廉) A1 p* A( \0 v2 Q; f6 u" B+ q( U
分段能力高,保护时间短
! o8 O) T$ P' k9 j: H) s; j断路器不能完全取代
发表于 2011-3-1 18:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
控制线路一般用熔断器
9 q4 o  r2 E* i+ n" q1 Q* _动力部份早期有,现在很难看到用熔断器
 楼主| 发表于 2011-3-4 20:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们最终决定,将熔断器类的配电柜逐步淘汰掉。
发表于 2011-3-14 16:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般的配电回路可以替代啦,完全取消是不可以的
发表于 2011-3-16 08:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1# yjybd
7 w) p4 N( z% q一般新配电柜不用熔断器了
发表于 2011-3-17 11:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
熔断器由于它的不及时性和单一性,在某些方面与断路器相比有差别,但是说取消熔断器,为期尚早。
发表于 2011-3-18 21:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的说的差不多了,我补充一个我的小看法,户外风电上,断路器使用起来很多不便
发表于 2011-3-19 06:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在一般新配电柜不用熔断器了
发表于 2011-3-19 06:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
应该说是各有各的特点,而在某些场合下是必须使用熔断器的,比如有大功率的整流器的场合!!!!