QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2667|回复: 4
收起左侧

[求助] 求断路器高压试验标准

[复制链接]
发表于 2011-2-23 16:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 hai_dao2008 于 2011-2-24 11:09 编辑 # C: V$ y8 {3 k% f
2 M4 R. _2 Y- O4 a# q
谁有真空及六氟化硫断路器高压试验标准电压分别是多少?
" X% m/ N! p$ T" \DL/T 5961996电力设备预防性试验规程 规定: 断路器在分、合闸状态下分别进行,试验电压值按DL/T593规定值6 D( B, |9 ~9 D! O$ a1 k9 }
而在DL/T593标准中却没有明确的表述!7 U$ W4 [/ M- \, ~$ l& f, {) L
在电气工业标准汇编(电气卷)1997-高压试验中规定却又是多个标准,, e* Y7 g4 Z1 @7 C, B
不知如何确定??
: B2 i; e) O9 @下面的这个表就是没有断路器的!5 ?& t& ~0 d& t: P, l
0 ^0 F' }4 f, X; g# z, c3 A

/ }( \+ a  d6 u/ {4 D' S

高压电气设备工频耐压试验电压标准.pdf

65.62 KB, 下载次数: 5

发表于 2011-2-23 19:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
六氟化硫断路器:
+ a6 \8 W" R5 I* Y' o2 h0 j! Z- m: P辅助和控制回路绝缘电阻用1000V兆欧表# l( r% W7 _$ {9 m! I8 S
辅助回路和控制回路交流耐压值用2500V兆欧表
发表于 2011-2-23 20:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 pangpang 于 2011-2-23 20:48 编辑
9 s2 ?- h/ f% s4 @' T0 y" N! N2 d3 Y+ _
Ur≤40.5kV的真空断路器应进行1min工频电压试验,其电压的数值为表1栏(2)中的数值;还应进行冲击电压试验,其冲击电压的峰值为表1栏(4)中的数值。
# C8 ?& i4 R& s) f/ N9 @0 R& g, H72.5kV≤Ur≤252kV的真空断路器应进行冲击电压试验,其冲击电压的峰值为表1栏(4)中的最高相关数值的60%。
图.JPG
 楼主| 发表于 2011-2-24 08:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 hai_dao2008 于 2011-2-24 11:16 编辑
; P6 b+ j3 r# K  D# I; z$ o" i* R, S
3# pangpang ) Y8 g: m) P3 @: g; t
请问版主:有它的标准处处吗?1 ?( Q3 d: k7 _4 }" Y$ l
) M& k" I9 f: U$ c& }
              帯星的为湿试,那不带的为干试吗?* a8 \" u. ]/ c* f; q( u

& @& w- G# i- L, G              有的有两个值,怎么取舍?分别是代表什么情况?
发表于 2011-2-24 12:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
JB/T 3855-2008 高压交流真空断路器
' u/ p6 y' C4 I+ y8 k4 H' p( hhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=636694&page=1&fromuid=153061#pid31107404 T2 G8 L- T. _9 I; r2 k8 f

; `, v5 H8 P5 bGB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准标准的共用技术要求, |# r, c8 q8 S
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=141979&page=1&fromuid=153061#pid695334