QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1921|回复: 17
收起左侧

[求助] 电接点压力表问题

[复制链接]
发表于 2011-2-18 15:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本人没有接触过电接点压力表,电接点压力表的触点,是三种状态,还是两种状态?1,低于下限压力,中间公共触点与下限触点接通,2,高于上限压力,中间公共触点与上限触点接通,是不是压力在上限与下限压力之间的范围,上下限触点与公共触点都不通呢?请前辈们解释一下。
截图00.jpg
发表于 2011-2-18 16:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
不要把它想得太复杂了,就是个触点开关,你用万用表打一下就知道怎么回事了
% m0 Y" v, O1 I( H. u6 j  m" g' H* R具体功能要看电控系统是怎么设计的
* }& k* c) h. Z) T4 X8 Z! _8 ]如果是用在保压回路的话(蓄能器保压),压力表指针接触下限时,电机启动往蓄能器打压,压力表指针接触上限时,电机停机。压力表指针在中间不作用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
自流井 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-19 08:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我想搞清楚这一点,是不是在上限压力与下限压力之间,触点的状况是不接通呢,还是保持原有的状态。
发表于 2011-2-19 08:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
上限压力与下限压力可以自已设定
% a8 t7 g) \% G) ~! h+ d但压力表的压力示值范围是一定的,即可以0-25MPa或0-40MPa或0-2.5MPa都有。
7 k' y  R% `+ X& @% T+ _# q, k! T% n" Q+ p, ^: p6 C
上限值和下限值自已设定。到此值与电气接合。触点闭合。或联锁什么动作而已

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-19 09:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
版主没有理解我的意思,我是想搞清楚电气触点的状态,以方便电气控制设计。下限与下接通. 中间都不通. 上限与上接通这个说法对不对,由于手头没有电接点压力表,请师傅们指教。
发表于 2011-2-19 10:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
下限值与你设定值一致,如下限为5MPa报警,即在油压低于5MPa时,触点闭合。
$ x  X% |  F; ~* z  A4 m$ V5 H
; X7 e$ o1 ]" \8 [; c上限值为15MPa,同理在上限时接通." X7 V, ^+ G6 o( L- f6 F

- O/ Y; G; v& ~7 y" ~所以可以做为双触点开关
 楼主| 发表于 2011-2-19 10:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢版主,可是,我要知道的是5MPa与15MPa之间的触点状态是什么样的。是不是与上限于下限都不接通还是保持上一次的状态。再次表示感谢!!
发表于 2011-2-19 14:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢版主,可是,我要知道的是5MPa与15MPa之间的触点状态是什么样的。是不是与上限于下限都不接通还是保持上一次的状态。再次表示感谢!!  ~- @% q2 s3 I7 {
syxplc 发表于 2011-2-19 10:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 \, G  v1 Z3 o2 j4 L$ F
虽然没接触过,但根据我的经验,应该是保持上一次的状态
 楼主| 发表于 2011-2-19 15:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
怎么有的说是5MPa与15MPa之间的触点状态保持上一次的状态,有的说是与什么都不通。
发表于 2011-2-19 23:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
你可以找一下电接点压力表的原理图,一看就清楚了!
发表于 2011-2-20 19:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
1就是个双触点啊,达到上限则闭合,达到下限则闭合,在上下限之间,压力表不反馈任何信号,也即此时的公共触点悬空,公共触点的动作是依据压力变化而变化,当压力增大,则弹簧管式压力表弹簧变形,一直到其上的公共触点与上限触点闭合,开始发出信号。
5 r; `* I% f- k6 G3 p2压力表的电气部分与其测压功能没有直接的关系,也就是你多大的压力,他就显示多大。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-21 08:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢了,楼上的师傅,太感谢。 这么说触点的状态应该是三种状态,: a& e2 x  I* `- ]# c, s! Z- k
1,低于压力下限值,公共端与下限触点接通/ C& r, U' L# t
2,处于下限与上限压力之间,公共端触点悬空
% r! d3 H: i3 `! S+ m! r
3,高于上限压力,公共点触点与上限触点接通。: N" E) _  P& T" |, I
希望有实践经验的师傅们来肯定一下。谢谢了!!!
发表于 2011-2-21 08:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢了,楼上的师傅,太感谢。 这么说触点的状态应该是三种状态,8 D, j4 a1 G) B
1,低于压力下限值,公共端与下限触点接通
2 e1 U, {4 L& l+ D2,处于下限与上限压力之间,公共端触点悬空4 C$ H5 G. ?6 R
3,高于上限压力,公共点触点与上限触点接通。
/ E/ C9 H) Z) l3 c! f* i/ |希望有实 ...* S+ b, t# F& H) Z
syxplc 发表于 2011-2-21 08:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
是这样理解的。
发表于 2011-2-21 22:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
本帖最后由 fnwwxl 于 2011-2-21 22:18 编辑
' I, E) j; D! Z8 y+ Z
% a3 Y5 Z6 E) G1 n+ P* Y$ G" P7 ?楼主可以根据你系统的需要设定选用常开或常闭。
发表于 2011-2-22 12:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
具我们用三用表通了一下,没有是中间状态
发表于 2011-2-24 17:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢了,楼上的师傅,太感谢。 这么说触点的状态应该是三种状态,- |/ _' ]# V( q  A9 T" J
1,低于压力下限值,公共端与下限触点接通
# ~/ ^+ p8 _4 I! |2,处于下限与上限压力之间,公共端触点悬空6 D+ T4 ~; S& N2 S
3,高于上限压力,公共点触点与上限触点接通。. o3 r2 H- H: G5 T$ Q* N0 C/ @, p
希望有实 ...
  p/ g& z/ J8 V" Rsyxplc 发表于 2011-2-21 08:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 D, q5 Y! G, I- E; r$ ~$ a+ ^+ C
就是这样的
发表于 2011-3-14 15:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
中间都不通
发表于 2011-3-15 13:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
小常识,顶一下!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表