我在重庆遇到这样一个问题,当机器做一段时间后,当机器做一段时间后,机器里面设置的数据全部归到开机数据,射出的时候数据经常跑到0位,做的产品一直不温度,并有时会自动停机。: @; x g `6 S+ f
造成问题原因:
6 m2 }: J% `3 S8 a6 J) e 1、检查电子尺的感应位置不能准确反映。- e/ P6 d% Q" ^& N
2、停机原因会突然断电。2 C4 i3 w0 I' d, Z
3、马达无故出现跳闸。2 y i3 N7 E% a; o( c
检查问题1,用手动把电子尺位置归零后再走到那个位置均能反映出来,标示电子尺无问题。' [1 h% }% k% d: @1 m
检查问题2,电源确认停机时候没有出现断电现象,标示电源无异常。
8 m" g4 X, s( c: q$ n. a 检查马达自控线,各个控制点没有检查出问题。7 F e' J& `+ Y6 B- r
问题出现在哪个地方一度找不准方向,会不会是程序问题,我把控制显示换到另一台机器,没有出现不稳定现象,证明程序没有问题,到底问题在哪里呢?这时候有人建议看看控制电源有无问题,我把这台机器的开关电源盒换到另一台机器上,也没有出现过停机和射胶不温度呢?各个电子接头盒一般可以检查的地方我都检查了,都没有找到原因。最后我试找了个电源盒增加到该机器上,在24V里增加一组,问题全部没有出现,证明机器是控制电源不够引起电源间隙性断电。问题找到,到底是哪里出现把电消耗掉的,我把机器参数全部检查一片,最后在警报那里找到警报一直无故报警。报警用的是24V电源。问题真相大白。是警报消耗了24V电源。# c4 G) }( g- N
解决:' k5 t$ W+ P+ M3 e9 G
把警报报警线路拆除(临时对策),1 \: i8 f. W9 p2 T1 y# A
增加24V电源,保证不断电。
0 S/ m% n, T7 T7 e8 s; h1 G9 u 检查报警原因为程序问题,改程序。
7 o& `* I* m9 i% X( O 经过几次检查和逐步排查,问题解决。 |
|