严格精确的计算,难度较大,一般用以下方法进行估算。" a2 _+ F" R& |5 X6 u
以常用单相桥式整流电路为例,其估算步骤如下:
. {% [+ |" \% d0 {. m8 \ y1、首先测量出电动机三根进线中任意两根间的电阻R(Ω)5 x: O$ I: O- n* E& K' o$ ^
2、测量出电动机的进线空载电流I0(A)。" p: A( A" P3 ]7 A: D0 [
3、能耗制动所需的直流电流IL=KI0(A),能耗制动所需的直流电压UL=ILR(V)。' e" y; g; ~; E' }# A
其中K是系数,一般取3.5~4。若考虑到电动机定子绕组的发热情况,并使电动机达到比较满意的制动效果,对转速高、惯性大的传动装置可取其上限。" @$ u, C9 ~& }& O) V
4、单相桥式整流变压器次级绕组电压和电流有效值为:
9 @) _- ^3 R. b. d4 |: W2 P" t U2=UL/0.9 (V)
, l1 h2 J9 ~% h; p7 ]4 ]! B# \ I2=IL/0.9 (A)# s9 d" ^% P1 V
变压器的计算容量为:
, T9 ~3 }9 l" h6 k$ k S=U2I2 (VA)% D3 v/ B) R( z0 P
如果制动不频繁,可取变压器实际容量为计算容量的1/3~1/4 。0 D" t- o9 N+ h6 o5 t, _) |. s/ ] e
5、可调电阻可取2Ω左右。
e- {2 s1 {. k
4 e! m( L1 T# x% X以上内容摘自某高级技工校教材,供您参考。 |
|