# b. [7 F) U" \9 j1 v% x2 d+ F我们公司用的是电缆桥架,但控制箱内也是有水分,具体做法是:
2 B' c! J' |0 s 首先先将配电盘进线处密封好。* _* a4 R! `2 h! s% z" T
其次是加上轴流风扇,给主要的电器冷却。
" I G. r* F) w$ @$ S( F+ E 再次就是加上干燥剂,一般超市就有,就是家里衣柜里用的那一种,半年 ...4 V( u: b1 `& G/ h0 J
zhongzhengyi 发表于 2011-1-31 18:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% c. l8 ?4 a9 f" r& O! Y首先谢谢你,还有没有别的好办法呀。
3 J/ s( s- a5 J: ?8 \1.进线处做上密封后,以后就不好进线了,或者很麻烦的。我这里指的是配电柜,也就是有很多断路器的分配电源的柜子。6 L2 i8 w( V$ w$ |
2.加轴流风扇我们认为不可取,因为这可能1年365天都要转的,一来费电不说,单就风扇老化损坏,更换的频率恐怕也不会低。2 C, S' i7 C, {8 G
3.就目前的情况而言,如果加干燥剂,恐怕更换的频率也不会低。6 V& F7 u5 T7 f$ \
$ F i, s8 S- V* D* N g
另外,我搞不懂就是“同一条电缆沟,有的柜子就没事,有的就很严重。而且经过现场查看和分析没有规律可言。”
9 Z: H: t- t9 O, U4 K请大家帮忙继续分析,谢谢。 |
|