- a+ H1 u8 W+ {+ P我们公司用的是电缆桥架,但控制箱内也是有水分,具体做法是:
) m4 T# p& }, a3 F1 h5 j4 G 首先先将配电盘进线处密封好。4 @+ Z; i: z) B% y
其次是加上轴流风扇,给主要的电器冷却。2 C, \: `' j8 L v/ u
再次就是加上干燥剂,一般超市就有,就是家里衣柜里用的那一种,半年 ...
0 M! X5 T" w# \+ ~+ |: ~ @zhongzhengyi 发表于 2011-1-31 18:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif D- C. I0 Q" K5 Y
首先谢谢你,还有没有别的好办法呀。
. f) B7 p, X. r4 v, ] s" c1.进线处做上密封后,以后就不好进线了,或者很麻烦的。我这里指的是配电柜,也就是有很多断路器的分配电源的柜子。
" P8 A4 D' I& u/ a; S4 T9 E, W2.加轴流风扇我们认为不可取,因为这可能1年365天都要转的,一来费电不说,单就风扇老化损坏,更换的频率恐怕也不会低。
- M2 E" k- a8 p/ Q& I$ Q3.就目前的情况而言,如果加干燥剂,恐怕更换的频率也不会低。5 v2 I" R& T2 u1 S0 J) p
: e$ g1 X- P2 C8 h4 H
另外,我搞不懂就是“同一条电缆沟,有的柜子就没事,有的就很严重。而且经过现场查看和分析没有规律可言。”
6 \% G+ j0 m2 ^0 J R$ T% C4 p- q) k请大家帮忙继续分析,谢谢。 |
|