本帖最后由 yjybd 于 2011-2-10 15:43 编辑 4 o$ M: E4 {/ j9 {" ?1 m8 c: c# B
我们公司用的是电缆桥架,但控制箱内也是有水分,具体做法是:2 m) o! K1 D. G4 v( J
首先先将配电盘进线处密封好。7 ~. P, ^, A- n# U/ R! A. {
其次是加上轴流风扇,给主要的电器冷却。
. f0 c; X/ [- {9 p 再次就是加上干燥剂,一般超市就有,就是家里衣柜里用的那一种,半年 ... q/ C# `( y* K) y' D: t3 J8 ?
zhongzhengyi 发表于 2011-1-31 18:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif - o+ A' F5 R/ p, j. ^
首先谢谢你,还有没有别的好办法呀。
6 k1 V ^; t5 X$ l5 v6 D, K9 F1.进线处做上密封后,以后就不好进线了,或者很麻烦的。我这里指的是配电柜,也就是有很多断路器的分配电源的柜子。
7 G8 k, e4 s7 ]3 {; k b0 T2.加轴流风扇我们认为不可取,因为这可能1年365天都要转的,一来费电不说,单就风扇老化损坏,更换的频率恐怕也不会低。: Q5 ~( h# ]$ G! j. J6 C
3.就目前的情况而言,如果加干燥剂,恐怕更换的频率也不会低。
5 S+ u K, k+ @( h/ j8 v, B8 I: i$ W- E2 t$ g& m
另外,我搞不懂就是“同一条电缆沟,有的柜子就没事,有的就很严重。而且经过现场查看和分析没有规律可言。”
$ k( ~) {/ h }请大家帮忙继续分析,谢谢。 |
|