我们公司用的是电缆桥架,但控制箱内也是有水分,具体做法是:
2 h7 d M# q8 d 首先先将配电盘进线处密封好。
5 f) V# B+ B* z, a, ~8 L 其次是加上轴流风扇,给主要的电器冷却。* o) {! X/ Z4 z/ z
再次就是加上干燥剂,一般超市就有,就是家里衣柜里用的那一种,半年 ...
0 z: [" x, B# q# h" uzhongzhengyi 发表于 2011-1-31 18:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! H9 A8 @$ |7 l首先谢谢你,还有没有别的好办法呀。
( ^) `7 T# A" X( [4 U- J9 M0 f1.进线处做上密封后,以后就不好进线了,或者很麻烦的。我这里指的是配电柜,也就是有很多断路器的分配电源的柜子。! @' M( i: A( q6 a; ^$ `$ x6 C/ `# L
2.加轴流风扇我们认为不可取,因为这可能1年365天都要转的,一来费电不说,单就风扇老化损坏,更换的频率恐怕也不会低。5 n9 Z" R! R# L* L/ c
3.就目前的情况而言,如果加干燥剂,恐怕更换的频率也不会低。, ~$ T6 z0 q0 c. o) e
( ~2 T) H1 {, w- g* [$ B
另外,我搞不懂就是“同一条电缆沟,有的柜子就没事,有的就很严重。而且经过现场查看和分析没有规律可言。”
; u5 ?$ U! C- j2 e h7 A请大家帮忙继续分析,谢谢。 |
|