我来回答你的问题:
) g* S: A' x8 ?( c变频器后面加上接触器·断路器要看你怎么来用变频器
4 D9 y: Y2 w' y! W有些变频器说明书上面严禁使用的;有些没有标明,无论怎么样都是可行的
2 X- i8 s" S. {4 b9 t3 @% X# E& z 1,可以加上的情况:此时变频器工作在开环下,即无任何保护(输出侧),只是起到变频的作用,相当于“频率变压器”。作用只变频: ! z9 W! f) k, |* S6 p1 v
举例,三相输出有输出短路保护,三相电流平衡保护,将两者的功能去掉,可用作两相输出;
`( A& _3 l7 ] 2,不可以加上的情况:有反馈的,有输出保护的:
; w, A _2 z" ?, q4 ? 举例,电机的电抗参数,如果启用,变频器会根据参数和电流、频率、电压数值比较,超出范围就报警7 z( {, W# {0 @
所以你可以用,以上是我的实际工作经验(单位有进口的设备,三相两相都有),验证了的(变频器型号有三菱、LG、安川、富士),你可参考
8 T4 E/ W- C' O* {2 k# p 但一定注意,变频器输出谐波很多------可能导致电子元件组成的(软启动器)的误动作。/ P8 O, C l2 |/ d
最好是变频器工作正常了再启动电机------机械式过载继电器可设正常值 |