发表于 2011-1-12 16:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位,想用额定电压为26KV的交流单芯高压电缆用于直流3kv的回路中,可以用吗?  因为单芯高压电缆等效一电容器。谢谢。
发表于 2011-1-12 16:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
当然可以用,需要考虑的是载流量能否达到要求。
 楼主| 发表于 2011-1-13 10:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
十分感谢。通直流时不会对电缆的寿命有影响?

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 求助,并认真参予。

查看全部评分

发表于 2011-1-13 13:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
十分感谢。通直流时不会对电缆的寿命有影响?1 h' x! v$ j( K# Z- G
li0671 发表于 2011-1-13 10:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 E& m, K5 i1 }- g8 G
, \4 a0 N8 o: z; ~& W

2 }$ n$ n" L( R电缆仅会因其使用环境(温度、湿度、压力、辐射等)不同造成使用寿命有很大差异,而和其流过时交流电还是直流电是没有关系的。
发表于 2011-1-13 15:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
额定电压为26KV的交流单芯高压电缆用于直流3kv的回路中,要考虑空间电荷累积效应,预计会不长时间击穿。还不用用额定电压为1KV的交流单芯电缆用于直流3kv,这样的话,累积的电荷量不大,寿命可能还可能长些。可以有机会探讨一下13918828745孙

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-1-13 15:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
5# echosjs ; G: _6 X2 j) }, Y( o8 S

7 M3 `7 E7 K% D1 t0 Q. |
3 a# I: e8 H+ L' ~. k9 m# G若电缆的耐压和载流量达到要求,对于通交流电和直流电有区别吗?(个人认为没有区别)
- G1 J$ ?4 f* [! u) n
4 s( k2 a4 t8 [8 ~2 H1 t3 U# o期待讨论ing....

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
pangpang + 6 积极、认参予应助。三帖一并加分。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-1-13 21:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
额定电压为26KV的交流单芯高压电缆用于直流3kv的回路中,要考虑空间电荷累积效应,预计会不长时间击穿。还不用用额定电压为1KV的交流单芯电缆用于直流3kv,这样的话,累积的电荷量不大,寿命可能还可能长些。可以有机 ...' J1 y) F  c/ S: }& K
echosjs 发表于 2011-1-13 15:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

/ K% Y( K5 P/ y6 c- w, o
+ K" K5 c; a# d1 e我不是专门搞电线的。平常我们只是考虑额定电压及电流, 最多考虑工频耐压,空间电荷累积效应是什么?对电缆有什么危害?2 D9 E0 e! V' J! p4 a7 N
) c) I0 F' `$ V  ?0 T! p
何时在应用时考虑电荷累积?
  i8 j+ d2 V* V
7 S3 l7 l  w( K( K$ `; m  b谢谢您的无私奉献。 短信联系您。 谢谢。
 楼主| 发表于 2011-1-13 21:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
6# zmorphis & Q+ l9 {$ ?5 k; q1 N5 I& a

1 k2 _, P* t# Z1 B* W" P% }: W$ d/ [0 c6 n) M

) w) t  F% z( |- U26KV高压电缆等效为一电容器, 当通交流时, 电容器有充放电(过零)的过程,而对直流而言,一直充电。
发表于 2011-1-14 09:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
6# zmorphis  / W  l) N& u( m2 U
$ E  d& O! k( A4 {& W+ e" n
  X4 L( t% @4 O$ a  b' z
& d  S5 i6 R+ c1 I
26KV高压电缆等效为一电容器, 当通交流时, 电容器有充放电(过零)的过程,而对直流而言,一直充电。2 k7 r2 L. z: H, D2 i" r8 g& W# c
li0671 发表于 2011-1-13 21:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: m' b9 ]- Q& D8 h8 A* o
" s6 n8 O% C7 n" {5 {
指正一下:; _' i" ?2 Q9 P$ a0 {. l
1)电容是通交隔直的,所以你一直说高压电缆等效为一电容器,我没有搞不清楚是一个什么样的概念。
; R1 ?: m1 Y! c5 L" U2)电容器是有充放电功能,但是作为一个导线,是否有放电途径,没有放电途径,哪来的充放电???0 \, s, p) O0 \9 a

) ~0 B+ i4 X) }) H) u讨论讨论哈!!
 楼主| 发表于 2011-1-15 20:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
指正一下:
8 i' _& y+ a8 |1)电容是通交隔直的,所以你一直说高压电缆等效为一电容器,我没有搞不清楚是一个什么样的概念。
) r+ N$ P' P, [2)电容器是有充放电功能,但是作为一个导线,是否有放电途径,没有放电途径,哪来的充放电??? ...
9 K5 u5 ~0 w# Y* H3 ~zmorphis 发表于 2011-1-14 09:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# H0 f1 ~. `# Y% I
& Z% E( P+ j5 ?1 ?9 d5 G- f# p
$ p. G: X; R! N5 {: I4 p7 c! p# n
高压电缆由一条芯线绝缘层、外面是屏蔽层, 芯线和屏蔽层之间就构成了一电容器。屏蔽层是接地的。
发表于 2011-1-16 20:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在这里因该是等效电容,而不是电容,电压分配关系是,在直流中是按电阻正分配电压,而交流是按电容分配电压.
发表于 2011-1-17 09:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这是肯定可以的啊  呵呵