在比例阀和伺服阀的插头上有一个是enable信号,请问这个enable信号有什么作用?这个信号的电源(不论是电压还是电流)是从哪里来的?是来自于外部电源,还是来在于放大器的内部信号?一般这个信号是电压还是电流?有没有数值要求?
发表于 2011-1-13 12:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
使能就是使放大器能工作,一般是24VDC
发表于 2011-1-13 16:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
就是这里得电时,阀才能工作
- F/ I4 s1 L6 \# A1 p否则不行
( O: E$ a/ y, J9 Q) d我遇到的是24V DC
发表于 2011-1-13 22:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
关于比例阀和伺服阀里面的enable信号
截图45.jpg
截图46.jpg
发表于 2011-1-13 22:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
希望对你有用
发表于 2011-1-15 10:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个enable信号是外部信号,一般是大于8.5v。具体看各个公司的样本要求。好像我遇到的都是电压的。没有电流的。