[求助] 小白求教怎么计算脉冲

[复制链接]
发表于 2016-10-1 20:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
控制器bk268mc
; L" J$ T3 Q6 z/ Q电机BK57BYG76$ C5 a- c/ Z3 P8 O* \, b& O0 q7 `
细分是打到32002 g% T$ G$ A0 o, y' U. N
求怎么计算电机转一圈的脉冲
* q( }* J9 g$ U* l/ x 205626t35llk2oafu2okl5.jpg 2 _" Z9 l/ x- {7 O* y9 t3 d9 K
 楼主| 发表于 2016-10-1 20:57:28 | 显示全部楼层
是不是转一圈的脉冲就是3200
) `' b1 L# q( g, L7 O/ V( Q+ {- G2 M
发表于 2016-10-5 09:59:44 | 显示全部楼层
查阅说明书,看电机的固有步距角是多少,比如固有步距角是1.8度的话,工作在不细分状态,电机转一圈需要的脉冲数为360/1.8=200,如果工作台细分数10状态下,需要的脉冲数为200x10=2000,也就是1个脉冲电机转0.18度
 楼主| 发表于 2016-10-8 11:27:28 | 显示全部楼层
han912xue 发表于 2016-10-5 09:59 static/image/common/back.gif
$ ]4 _& z2 g. [8 \" G$ M" B查阅说明书,看电机的固有步距角是多少,比如固有步距角是1.8度的话,工作在不细分状态,电机转一圈需要的 ...

1 A# L7 x& k) u7 Y2 o可能是电机失步,不知道怎么解决
# R+ v6 C& s% P3 \; k7 l/ E1 v* X" f
 楼主| 发表于 2016-10-8 11:30:31 | 显示全部楼层
han912xue 发表于 2016-10-5 09:59 static/image/common/back.gif
8 l3 X4 a  R/ w查阅说明书,看电机的固有步距角是多少,比如固有步距角是1.8度的话,工作在不细分状态,电机转一圈需要的 ...
/ y9 ^  Z/ Y9 n: ]5 G
怎么检测到底是脉冲数量不对?还是电机失步?还是干扰
" c' i; h9 j* _
发表于 2016-10-10 08:29:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 han912xue 于 2016-10-10 08:30 编辑
) I/ i% d% L! F8 O7 ]. Y1 Y' r; f3 ^$ a4 _1 u; G) p! N7 h
如果是伺服电机的话,一般不会存在失步,因为伺服驱动器是基于PID自动调校控制的,如果电机编码器返回脉冲数小于PLC输入脉冲数,即使PLC没有脉冲输出,伺服驱动器一样有脉冲输出给伺服电机,直到编码器返回脉冲数达到预定值即停止转动
' D; a" w$ v% `( T7 `" i: }* y7 c
1 v+ V3 Z5 {4 L" ?; k! q1 |步进电机失步一般由于负载力矩过大或者启动加速时间过短,造成启动力矩过大,导致的电机失步,检测的话,还真没接触过
 楼主| 发表于 2016-10-12 11:08:07 | 显示全部楼层
han912xue 发表于 2016-10-10 08:29 static/image/common/back.gif
* V' O* ]. _9 O. C如果是伺服电机的话,一般不会存在失步,因为伺服驱动器是基于PID自动调校控制的,如果电机编码器返回脉冲 ...
3 ^% D& y8 a( O" I, M5 W5 \
要是运动中加个编码器能不能控制好步进电机的精度2 N/ i' y8 G5 f" |8 v
已经重新买了个步进电机,等待检验了,估计是电机太老导致失步的
7 b8 \6 W0 s' @3 w% ~. P7 V' r" S7 x. a  s  ^
发表于 2016-10-12 13:07:55 | 显示全部楼层
aj1721 发表于 2016-10-12 11:087 U5 S! Z  K3 ?+ j* S
要是运动中加个编码器能不能控制好步进电机的精度
$ @. \+ w1 |# `/ _  R& ]已经重新买了个步进电机,等待检验了,估计是电机太老 ...

, n- J3 h4 d1 _$ g9 a那还不如直接用伺服电机,成本也没增加多少哦
 楼主| 发表于 2016-10-13 15:56:10 | 显示全部楼层
han912xue 发表于 2016-10-12 13:07 static/image/common/back.gif! W! q! |/ a5 ^
那还不如直接用伺服电机,成本也没增加多少哦

" w0 g0 h2 E# c, f. R! @1 g6 L问题还是存在5 G4 x: v: R5 I4 E  q
我电机想做十二等分- [0 H! ?/ M+ r5 [: k8 x1 x$ l- g
请问程序应该怎么编程的
2 K/ w0 z9 c+ t
: o; ~: b/ ?2 T6 p
发表于 2016-10-14 09:47:19 | 显示全部楼层
aj1721 发表于 2016-10-13 15:56; ]4 t8 f, b# @
问题还是存在
, K* N" b# u, S我电机想做十二等分; U% t  s" Y, G) r
请问程序应该怎么编程的

; D' u8 T$ W' z  S5 a1 j不同的PLC编程手法不同,具体楼主可以查阅对应PLC变成手册,祝楼主好运
 楼主| 发表于 2016-10-15 20:39:51 | 显示全部楼层
han912xue 发表于 2016-10-14 09:47 static/image/common/back.gif
9 C* g5 P, |! b- F8 F# r不同的PLC编程手法不同,具体楼主可以查阅对应PLC变成手册,祝楼主好运
: R! j! X  O) S6 F
http://www.3dportal.cn/discuz////mobcent//app/data/phiz/default/00.png
8 R7 J# {  l6 k6 m  l/ v! ?
 楼主| 发表于 2016-10-19 11:07:09 | 显示全部楼层
han912xue 发表于 2016-10-14 09:47 static/image/common/back.gif# ~3 E) _$ a( `. Z7 Y1 h3 Y
不同的PLC编程手法不同,具体楼主可以查阅对应PLC变成手册,祝楼主好运
# E$ }- D! I" Q  \2 r) k) e
可以帮我看下么,我把程序发上去0 q5 I7 A6 n2 ]( H- Z
 楼主| 发表于 2016-10-19 11:08:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 aj1721 于 2016-10-22 15:08 编辑 4 h7 s4 L/ q7 R/ H4 k" g- `% H. [
+ ^( x" K. W, i7 q
求解答
110741am69yzgffy555rly.JPG
 楼主| 发表于 2016-10-19 11:09:20 | 显示全部楼层
步进电机控制器电流已经打到3.5A,细分3200,电机是没接负载时测试的0 f: z: ?& i% l) x' O
 楼主| 发表于 2016-10-19 16:19:24 | 显示全部楼层
我用DZRN开始定位原点,这段程序电机走得很顺畅。第二段用PLSY或者用PLSR,无论用哪个,电机都会有卡顿的现象,并且会失步,: S# e+ d5 q1 Q
发表于 2016-10-20 08:13:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 han912xue 于 2016-10-20 08:18 编辑 7 Z4 {, v) }! r

5 p3 o- l* G0 d  Q8 t尝试把电机启动时间调的长一点,尝试电机反转有没有失步现象,如果没有,就是电机功率选择小了,如果也有失步,检查伺服驱动器设置和程序匹配情况
 楼主| 发表于 2016-10-20 09:23:42 | 显示全部楼层
han912xue 发表于 2016-10-20 08:13 static/image/common/back.gif
% ^3 m/ Y$ t: x4 Q* f- u尝试把电机启动时间调的长一点,尝试电机反转有没有失步现象,如果没有,就是电机功率选择小了,如果也有失 ...
3 K% D9 h) {9 u# f9 N! Y5 V6 E- P% _
电机是没接负载空转时就会卡顿的
/ j' A! M9 N! [; d7 r" @启动时间调长是哪个参数?是不是plsr那个?有试过加减速改成k2000,电机一样有卡顿4 ~4 x, R  b( S# O
反转的就没有试过
8 z% d2 t( S0 {- {2 `程序方面有没有问题
9 f5 ~, F8 k: d谢谢
$ c' ]' ^6 W" R
发表于 2016-10-20 09:41:49 | 显示全部楼层
aj1721 发表于 2016-10-20 09:23
8 \( x2 t7 J: }- S电机是没接负载空转时就会卡顿的, x+ [5 a% @2 {
启动时间调长是哪个参数?是不是plsr那个?有试过加减速改成k2000,电机 ...
( I# D: O6 p2 \7 @# Q5 O
是的,设置成K3000看一下效果
 楼主| 发表于 2016-10-20 10:47:28 | 显示全部楼层
han912xue 发表于 2016-10-20 09:41 static/image/common/back.gif9 X6 M2 \4 ?- c' u' l4 D
是的,设置成K3000看一下效果

: u) _; A1 G: ?9 p8 A6 G1 H这样有得更慢,电机震动大,我走的距离也短5 s& X# [6 j) e/ d