[讨论] 如何把压力变送器输出的K2000的数字信号转换成实际的压力值送到PLC的触摸屏去显示啊

[复制链接]
发表于 2016-1-28 22:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
首先,我的压力变送器的输出信号是4-20ma电流,模拟量模块接受然后转换成数字量送到寄存器然后到显示屏显示,变送器的电流ma时压力值是0,20ma时是压力值40Mpa,电流跟压力成正比是线性关系,同样电流跟数字量也是正比,20ma数字量是2000,我的问题是这两个线性方程之间该如何转换,如何把20ma的电流通过加减乘除运算得到40Mpa的压力啊,我的是三菱FX2N-4AD,求老师指教# u5 g3 f  _4 b- U: A: C/ X
发表于 2016-1-29 16:07:16 | 显示全部楼层
比如,
# J# J# _3 ]& h0 @0 H你將數字信號存在D200裏面,8 @3 }4 x3 E% [2 l% c! n! D
你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。* L/ r0 K8 T, ]
根據你的情況,40Mpa對應的是2000,那麼這個常數就是50,D200除以50後存到另一個寄存器裏顯示就可以了。" B/ O; u; T6 X) i* Q; W: T5 i9 j
即[ddiv d200 k50 d220]
* k! n; Q; e) K. f. j# \在觸摸屏上顯示D220,在後面加上MPa的單位就可以了。
 楼主| 发表于 2016-1-29 21:38:27 | 显示全部楼层
zzzer442 发表于 2016-1-29 16:079 m3 X9 R, Q8 D7 y" ~
比如,
! I* A0 E" x* s你將數字信號存在D200裏面,
- a1 I7 l5 z' X; K你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。
, z: D: W1 C' t8 n
压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程,再通过方程求出结果啊,不会那么简单吧
发表于 2016-1-30 10:27:52 | 显示全部楼层
thanks3467 发表于 2016-1-29 21:38
6 t' X: M3 Z8 h3 @3 x" o: A* [" \' W压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程 ...

- s- S1 J$ S% a3 E不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
发表于 2016-1-30 10:32:02 | 显示全部楼层
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:275 c( D% X9 C) @3 C3 _
不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。

# v; ]) K( [: W你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。
 楼主| 发表于 2016-1-30 20:35:00 | 显示全部楼层
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:32- @$ ^% t# Y6 J5 s% X  f
你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。

; |4 B' E! O  [2 k. f* s我明白了。通过乘除关系就可以得带答案了,呵呵多谢大师的指点
发表于 2016-6-24 05:15:11 | 显示全部楼层
学习了,大师讲的真好!