如题- j# v8 }9 T, e  b1 P) t/ a
比如M03S10
" ^; j* |( |1 Z% M  MG01G98U-200F1
% q9 Z$ y" R% r* l只执行第一段M03S10
- ^0 b3 c, E5 e$ g# ]下一段就不执行了
, x5 C6 o9 {& `- `9 O但是在自动方式下没问题
- y/ X+ _& E9 }- H请教原因????
7 F4 c1 Y2 a- i# u$ ?. Z" r9 v6 r3 q' U" v4 d" _. N: e! l$ ^
还有就是问什么不能执行转进给G99??
8 d" N/ D( K- W7 R! m* @# T- ^没有主轴编码器就不能执行G99吗?????????
发表于 2012-6-21 11:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1# 47491540
# M2 B+ @- w' _0 ^是的,没有主轴编码器就不能执行以转速为条件的程序。