现场电磁贴电压时220V的,现在改造想要DC24控制,请问直接把电磁线圈更换成只留电磁铁,电压改成24V的,阀芯和阀体不动,可以吗?
发表于 2011-1-4 16:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 cdxwg 于 2011-1-4 16:39 编辑
( \& g% n3 ~8 K; U: p
7 [- U) ]. U3 k8 P  n同厂家同规格的电磁阀,不论是交流还是直流,阀体和阀芯都是一样的,将电磁线圈总成进行更换即可。当然,若是旧系统改造,其控制电路也要做相应的改动。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-1-4 23:04:37 | 显示全部楼层 来自: 沙特阿拉伯
同厂家同规格的电磁阀,不论是交流还是直流,阀体和阀芯都是一样的,将电磁线圈总成进行更换即可。当然,若是旧系统改造,其控制电路也要做相应的改动。! W: {8 o; K( e' M: K
cdxwg 发表于 2011-1-4 16:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 g7 C( M  S8 V# C

& ~! ]; @: m  T4 {, J' Y学习了,谢谢。我用过110V,60Hz的Rexroth换向阀+ W0 r- d6 W$ Z# z8 c$ w( F
顺便问一下,为什么要改呢
 楼主| 发表于 2011-1-5 07:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
220伏总烧电磁铁
发表于 2011-1-5 10:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
220伏总烧电磁铁; \7 k7 [' U$ W0 n
ge123456 发表于 2011-1-5 07:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

6 ^: s, l, U6 F
( p# Y& X6 h6 C9 R交流没有直流稳定,我的系统都是直流电磁铁。
发表于 2011-1-5 11:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5# 9619 " J" }; L: h2 r- Q, [2 \
光换线圈还不够,必须整个电磁铁换了!电压不同,线圈不同、电磁管/电磁管芯也不同!可能有的厂家用的复位弹簧也不一样!
/ @$ }2 c' U- ~0 t9 k9 J
7 v  ^9 [; t' @$ `2 \% }5 A7 _% `最好整个阀换了
发表于 2011-1-12 10:07:10 | 显示全部楼层 来自: 英国
确实存在同机能的阀针对不同电磁铁采用不同复位弹簧的情况。特别是AC与DC。
发表于 2011-1-13 08:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个有点困难
发表于 2011-1-13 10:36:41 | 显示全部楼层 来自: 英国
2# cdxwg
1 Z/ D0 @4 {/ V( x# q您忽略了复位弹簧的差别,复位弹簧要和电磁铁的推力匹配,AC和DC电磁铁推力不一样的。即便是同一个电磁铁有时中位机能不同也会采用不同的弹簧。
发表于 2011-1-15 22:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
困惑!到底能不能换呢?
发表于 2011-1-19 21:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
好像能换,我就换过啊。不过听你们一说,觉得很道理,推力是不样的、。
发表于 2011-1-19 22:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不建议换,我咨询过,国产电磁阀,单独的电磁铁总成,两个电磁铁大约一百多,一个电磁阀二三百元,价格比起来就太贵了。