QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
8天前
查看: 2957|回复: 7
收起左侧

[讨论结束] 变压器附件问题-紧急

[复制链接]
发表于 2011-1-3 22:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
咨询下 下面这样设置是否可以实现:+ |+ E* N9 m5 {. q! r1 {
/ q% J: _6 j2 t# N
6 C9 R. {1 h2 Z" ]7 ?$ I1 P# f
将储油柜的注油阀、吸湿器、瓦斯继电器集气装置、有载调压开关的注油阀和排油阀引到离地面1.3~1.5高度,便于运行中补油、更换吸湿剂、检查瓦斯气体等
; g; @3 H& n2 o$ m# z, W& X0 \( ~
. l. C( Z+ u$ c# y. Y5 V% I
问题:3 H; X& U# L; i/ ~3 N- p( @. R/ Z
瓦斯继电器集气装置 能引下来吗? 气体能顺着管子往下走吗?油的密度是比空气大的呀。
发表于 2011-1-10 14:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
单纯为补油的话,直接在冷却泵进油管道上加个阀门就是了,瓦斯继电器不可以移动。
发表于 2011-1-11 16:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以呀,当产气时会有一定的压力和流速
发表于 2011-8-13 10:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
可能性引下来,一般大型的变压器,瓦丝集气盒都是装在人方面操作的地方,这才设计合理
 楼主| 发表于 2011-8-22 23:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南德宏傣族景颇族自治州
是可以的,用细管引到1.6-1.8m高度的集气盒里.
发表于 2011-10-27 15:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
吸湿器、瓦斯继电器集气装置不可以,其他注油阀可以。
发表于 2012-8-21 16:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
瓦斯继电器集气装置 能引下来  大变压器都是这么做的7 ]: p; v' {+ Y; H% d# S1 q, J) I" T( G( f
靠压力
发表于 2012-8-26 09:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
本帖最后由 渴求11 于 2012-8-26 09:26 编辑
" q5 E% R, B2 d  H& N  V
: e# s1 U, H; O+ F$ C都可以引下,除瓦斯外,都可以采用延长管道的做法就行。瓦斯要采用专用的采集装置,你要求采用这样的瓦斯继电器就行,有现成的产品。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表