[已答复] 35MM标准导轨

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-12-6 18:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
两个继电器安装在一根标准导轨上,继电器之间的距离该是多少?分别用什么固定两个继电器?有相关标准码?
发表于 2010-12-8 10:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我认为小型继电器不必间隔安装,继电器底座直接卡装在导轨上,两端用端子固定件卡住就可以
发表于 2010-12-8 16:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
LZ所述“35MM标准导轨”似应是指TH35型标准安装轨。7 Y, I- ~% p' z  L
按标准安装轨安装方式设计的电器(如继电器、断路器等),当然可直接卡装在标准安装轨上。如果不是在有较剧列冲击、震动的地方,可无须再使用其它的加固方式。
; t  z% i1 L# P至于两电器间的距离,可按“电气间隙”和“爬电距离”的相关要求确定。一般情况下,按标准安装轨安装方式设计的电器,在设计时对此一般已经有所考虑,通常都能满足并列无间隔安装。  O5 A6 w/ j" e: b9 Q0 l

# z8 k0 z- Q  O) b  f* E1 B/ r% k: j关于标准安装轨方面的内容,见“GB/T 19334-2003 低压开关设备和控制设备的尺寸 在成套开关设备和控制设备中作电器机械支承的标准安装轨”,本论坛的标准区有此标准。
发表于 2010-12-10 22:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上回答的很详细,受用了。
发表于 2010-12-11 08:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
沒想到安裝繼電器都有這麼多學問4 a* ]; D" t' t2 _: F0 `! f
感謝#3的朋友
$ h1 ]8 l5 y! b7 R受教了