发表于 2010-11-23 10:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
求,哪位高人帮帮忙,根据换热量如何计算换热面积,传热系数很大,如何选取.
发表于 2010-11-23 14:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
根据151规定按换热管外径计算换热面积
 楼主| 发表于 2010-11-24 09:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我问的是根据传热量如何计换热面积,比如要求某种换热器的换热量是7.7MW,总传热系数是4342~5942W/ m2.K,热介质是270℃蒸汽,把常温水加热到95℃,那么这种换热器的换热面积是多少,知道了换热面积,才能确定管数,传热系数范围很大,计算过程中不知如何选取,还望哪位高手能指点一下,谢谢了.
发表于 2010-11-24 09:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
根据传热速率公式:Q=KF△t     F=Q/(K△t), w' O6 i. _& e$ ?$ h2 t: y
上式中换热量Q为已知,根据实际运行条件选定总传热系数K,算出对数传热温度差△t,再加一定的安全系数,就可算出传热面积F了。见下图中方法:
换热面积及对数温差计算.jpg

评分

参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 应助

查看全部评分

发表于 2010-11-24 10:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4# gaoyns 楼主问的是工艺设计呢还是指已知道换热量的设计?
发表于 2010-11-24 22:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼主说的应该是供暖用的换热机组,蒸汽侧温度一般降到95℃,以凝结水形式排出,水侧回水温度如果是95℃的话,一般进水温度在70℃左右。当蒸汽走壳程的时候总换热系数会超过3000。一般流速取2m/s左右,管子%c25的比较多,一般用U型管。
 楼主| 发表于 2010-11-25 09:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我说的是已知换热量,比如换热量是7.7MW,换热系数也是给定的即4342~5942,就是在此区间的换热系数如何选取的问题,热介质是270℃蒸汽,把常温水加热到95℃,求换热面积这一命题,哪位高人帮算一下,在这里谢谢各位的参与和帮助.
发表于 2010-11-26 08:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山