发表于 2010-11-8 16:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1.西门子PLC有两种,分别为继电器和直流型;/ o5 Q" C( f: N) f% q' w
2.两者区别何在,应用领域有何不同;: z+ b! `' |6 i$ ^& D) c7 `
3.PLC继电器输出型,每个输出端子Q构成直流和交流回路允许的最大电流分别是多少?8 w4 a" a1 _+ o' Y2 m( T/ }6 j$ S- G
4.com口允许的最大电流是多少?
- U' f7 R% G9 N5 p- [  y2 ?7 M5.如果用继电器输出型的PLC直接驱动功率为30w,供电24vdc的电磁阀是否可行/?  为什么? 8 Q$ w& l9 B/ F; l, }( j5 t8 J% \
  如果不行,是不是只能通过继电器放大了?
发表于 2010-11-8 16:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个在 每个PLC的说明说上都有吧。你自己搜索下 相关的说明文件
发表于 2010-11-8 16:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
1、继电器型允许的负载电流大些,可达2A,直流型(即晶体管输出型)一般允许的负载电流为0.2-0.5A5 [$ L$ M" p5 m% |9 g2 A
直流型适用要求快速响应的场合. b6 Z4 S3 O# A. B1 a& S
2.、见第一条( X$ t/ f2 z6 B5 J. l+ L, L0 U) R2 o
3、指的是输入端还是输出端?
" U4 d2 T" r0 m0 u+ s, k4、可行,因为电流1A多点,在允许的范围内。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-11-9 19:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
3楼所说的2A,指的是一个输出端,比方说Q0.0可耐最高2A电流??/ y+ x* Z& i6 }/ w% v0 G1 I
+ Z4 j5 P0 E6 \
还是指的是所有的Q端子对M端的电流总和?
发表于 2010-11-9 19:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
本帖最后由 瞧你那小样 于 2010-11-9 19:57 编辑 % R! H# p1 J/ X. w4 [. Y( S
- Y  A+ _- V$ l$ }! n, q" h6 Z
4# lszdyx % b7 c  |! B1 Y; j/ Q
自然指的是一个输出端的驱动电流,请查看相关PLC的使用手册!
 楼主| 发表于 2010-11-9 20:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
如果这样就可以直接控制24vdc供电、30w的液压电磁阀了,但是不知道人们为什么驱动电磁阀的时候,不直接驱动,反而要加中间继电器呢?
发表于 2010-11-10 08:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人感觉:
+ n9 D; ?/ H7 `" n6 @4 C5 k当PLC输出端驱动能力能够达到要求的时候, 加中间继电器目的, 完全是为了保护PLC输出模块(便于更换和维修也是目的之一).
0 V& T5 L' i5 ^' h5 a当PLC输出端驱动能力不能满足要求的时候, 加中间继电器仅是为了增大驱动能力.7 V- o8 ]; |# J! W7 K, z( V

0 S( p& s6 w8 V7 O. Z一般国外设备, PLC能够直接驱动的, 很少有再加中间继电器的...

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-11-10 09:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1.西门子PLC有两种,分别为继电器和直流型;两者区别何在,应用领域有何不同;
/ z3 R* X+ ]3 ~9 @: s& [- b; Q: D5 {只是输出方式不同,继电器输出适应性更广,但响应速度略慢,当然这是相对直流型来说的,如果你的实时性要求不是很高的话,完全够用的。
. J4 Z2 T, w: m0 ~$ [% b6 Z3.PLC继电器输出型,每个输出端子Q构成直流和交流回路允许的最大电流分别是多少?
) x! |; ?; x9 o+ ]这个你可以参看具体的用户手册) u9 }, S" G: u: w2 N
4.com口允许的最大电流是多少?
8 P9 v7 ^, M& T, _. M# `这个还真没有关注过,所以也不知道,不过这是个通讯口,通过只是数据信号,应该没人关注它的电流限值,不知道你是要用这个通讯端口做什么特殊的用途吗?, u4 W3 K2 R8 I
5.如果用继电器输出型的PLC直接驱动功率为30w,供电24vdc的电磁阀是否可行/?  为什么?
2 [. f1 H$ S& V4 w" R  o/ u 如果不行,是不是只能通过继电器放大了?( j  ~" E- ]' {
还电磁阀完全可以,因为继电器输出的触点容量一般不会小于2A,通常是5A,只是需要你另外提供一个直流电源,这个电源的容量必须要够,PLC本身的24V是肯定不够用的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-11-10 22:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
8楼解释够完整,明白了,至于你说的第5条中提到的5A不知有否依据。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 参予讨论,有始有终。

查看全部评分

发表于 2010-11-11 08:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
9# lszdyx ' Z6 o* ~- S4 S4 F
8#所提到的“继电器输出的触点容量通常是5A”,不知道楼主是否理解成继电器输出型PLC的输出点所能承受的最大电流。这里指的是一般的中间继电器的触点的容量,5A的数据在相关书籍上都有提到,这个没有问题。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 多次参予,再加3分。

查看全部评分

发表于 2010-11-22 16:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般都用中间继电器或接触器驱动,很多地方你觉得PLC可以驱动,但是这个时候不是考虑驱动能力而是考虑PLC的触点寿命,比较一下坏一个PLC或一个继电器谁更划算。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 参予讨论。的确,也需要从经济方面考虑问题。

查看全部评分

发表于 2010-12-3 14:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不管你是直接驱动还是间接驱动,在控制动作频繁的直流线圈时,直流线圈断电后一定要对其放电。
 楼主| 发表于 2011-2-5 13:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
12楼可否详细解释一下:直流线圈断电后一定要对其放电。这是什么意思,您说的直流线圈难道是指的直流输出型PLC内部的线圈?如果是为什么一定要放电?如何放电/?

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
pangpang + 6 新年快乐!

查看全部评分

发表于 2011-2-5 22:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
12楼所说应该是直流电磁阀线圈断电后要放电,说直白点就是反接一个二极管

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
pangpang + 6 新年快乐!

查看全部评分

发表于 2011-2-6 20:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
“如何放电?”就是要设置继电器触点的消火花电路,通常用RC阻容吸收电路,反向并一只二极管也可以。
发表于 2011-2-8 21:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据实际现场情况判断,PLC能否分断和启动  动作