QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1821|回复: 2
收起左侧

[讨论] 请问板式换热器(焊接)的两侧最大压力差能达到多少

[复制链接]
发表于 2010-10-25 12:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问板式换热器(焊接)的两侧最大压力差能达到多少?
) X6 o/ J5 M3 L" z8 K  W8 |" v+ P; _" i0 M7 j3 _% r/ K
请问板式换热器能用于加氢高压的装置吗?. g$ {$ m4 D7 h% L* }
. Q4 t  b% m# F3 g9 r+ Q( U* H
能用于全冷凝的条件吗?
发表于 2010-12-25 15:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
得看所使用的材料啊
发表于 2010-12-28 18:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该主要看板型和板片的厚度,高压加氢应该暂时是用不了,20公斤多点就差不多了。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表