装置的管道弯头焊接处有5mm突出,确认焊接不合格后,如何处理?
5 V. k+ l- ?+ F+ p6 a(实际的弯头直径大于管道直径)
发表于 2010-10-20 15:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
壁厚多少?说清楚点。
发表于 2010-10-20 21:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
建议处理方法:对弯头二端进行打磨出过渡部分,再行焊接!直接焊接是不允许的!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lauhob + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-10-21 06:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
1# zjt6862
0 n+ y' k! ?( R. U: t5mm肯定超差了,建议将焊口切开,外面差5mm, 那你里面也肯定错口。
: ~$ f) `7 V1 Z% o7 b一个是将管子内壁按照1:3加工出斜过渡,让后组对,仍后焊接,为了保证强度,在管子侧再按照1:3的比例堆焊过渡层。
- v3 C% P5 R* V另一个方法就是将弯头换掉,换个与管子匹配的弯头。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lauhob + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-10-25 18:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
因为实际的弯头直径大于管道直径,所以评定肯定不合格,还是更换弯头吧。
发表于 2010-10-26 08:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
割下来重焊。
发表于 2010-10-31 22:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
如果弯头与管道直径不一致,就要看壁厚了,如果内径一样,那么可以考虑将弯头外面打磨成斜接头进行焊接,使用问题不大,如果内径不一致,可能就有点麻烦了,要算一算流量和压力,是不是在安全范围内,否则是要重新更换弯头的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lauhob + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-11-27 10:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
外径不一致一般就不合格,除非相差比较小,斜过度
发表于 2010-11-28 16:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
学习......
发表于 2010-12-2 23:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
4# zsc19751013 7 q# v- h& g! u  M+ C
" `- g+ c+ \* R' o$ X! A" s
学习了!