[求助] 力士乐伺服阀故障请教

[复制链接]
发表于 2010-10-14 21:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
4WRDE型三级伺服阀当不给输入信号时主阀芯的位置在-8000多,当给上初始电信号时到+8000多了就,正常的是在-490多,想请教一下是阀坏了还是放大板有问题了
发表于 2010-10-14 22:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般是放大板的问题,能把使用情况介绍一下吗,这样大家好帮你分析分析
 楼主| 发表于 2010-10-14 23:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
他是一个随动系统,控制压力的,伺服阀控制一个缸的压力跟随令一个比例阀控制的缸的压力,现在是床子启动后这个伺服阀就报警了,正常的时候设定值是-490,实际值在-300左右就不报警
发表于 2010-10-17 20:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能不能现让先系统开环啊,然后单单给阀信号看油缸的工作情况。6 W( h( V0 N/ N; ]/ D
要不然就是阀的零偏太大了。导致阀报警了。9 \. |% ^3 q; v' H
楼主指的初始电信号是多大啊?还有加这个电信号的作用是什么,让阀复位吗???