[已答复] 空开与接触器配合控制电动机的启停,如何选型

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-10-10 22:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题( f: y! R% [9 }$ {
空开与接触器配合,利用接触器的通断控制电动机的启停,已知电动机的额定电流和功率! M# T2 \- ~6 D( E
如何选取空开和接触器的?
发表于 2010-10-11 09:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
空开选择用做电机保护要考虑:过载、短路、缺相等常见故障,因为不是电机专用做过负荷保护的,在过载选择上会不合适。如果选的太小在电机启动时短路保护又可能动作,如果选的太大起不到保护电机的作用。9 ~3 X$ [% g: Q8 {  O
最好先看负荷类型,如果负载稳定不变,你可以用电流互感器和电流表作过载保护即可,电流选(1.5-2)Ie之间选择,如果负载不稳定,电流选(1.1—1.3)Ie,选择时要注意重载启动不能至空开短路跳闸。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-10-13 23:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还是不大明白
1 ~1 ^7 [/ f2 V稳定的怎么选的高: n# _. `2 o9 Q9 b9 j
0 }$ p  h" I7 Q  k
???
发表于 2010-11-3 10:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一楼的说的非常清楚了。实在不会选,提供电机相关参数,找家低压电器供应商帮你选。现在很多低压电器供应商都有一些技术支持人员的、
发表于 2010-11-5 17:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
空开选择比电机额定电流大一点的,但不要太大,接触器也要根据额定电流选,最好接触器后面加一个热过载继电器,
发表于 2010-11-10 09:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你可以查一些知名厂家的产品,基本上都有选型手册的,其中会说明空开适用于什么场合,配电还是控制电机用,适合功率,交流接触器也是这样的。
# W$ h7 ^3 e( B8 q7 Z+ k% B另外,你也可以按电机额定电流的1.2倍选择。
头像被屏蔽
发表于 2010-11-15 16:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-11-29 20:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感觉还是一楼说的明白,看清楚就可以明白了
发表于 2010-11-30 16:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
额定电流选择1.5~2倍就可以,但值得注意的是还要看脱扣电流是几倍的In,启电流为额定电流的4~7倍,负载越重启动时间就越长,选型时要看过流脱扣器的特性曲线