发表于 2010-10-3 13:23:43
|
显示全部楼层
来自: 中国台湾
本帖最后由 BSLee 于 2010-10-3 13:28 编辑 / ^- P' a& G. ^1 ]( u# G9 d8 i
1 l \/ b% _; Y7 H# L
昨天翻了以前的筆記,- C8 u. W) ^: K4 e1 W6 n' b
有發現另一種會造成OVERSHOOT的可能性,
- u* j* L/ t9 a- z慣量比(負載的等效旋轉慣量除以馬達本身的旋轉慣量).
2 C& I4 p' L0 g. ?8 x* N5 {* H9 Q" H) J; ?3 B
朋友設計的第一個機台很成功,
0 E, s6 f; [( k$ l2 R3 ~客戶為了提高產量,
+ O& y) [# i w' i8 [5 H要求朋友把機台放大,
: C* @* x1 w+ ?5 z6 o我的朋友把機台放大,6 G6 ~' g s2 p" U4 v/ \
是他的計算顯示伺服馬達的輸出扭力與功率都夠大,& B% ^% |+ ]; v' b1 `; Q
所以他沒有更換馬達.! @& T7 @( ~" h
但是大機台裝好之後一直有OVERSHOOT與振盪的情形.9 L: H7 O" H6 B# F, n+ l) N
所有機械工程師都確認他的設計沒問題,5 z; e ` `$ A/ z) V) A
電控工程師一開始也束手無策,+ w; j: k( J. R7 f3 h f
後來從手冊發現慣量比竟然超過15, (FANUC的手冊建議不要超過5),
2 b! p5 q* w3 C. k" ~! A我們從超低慣量的馬達改成中慣量的馬達之後(三菱的系列),1 |( B3 P" W0 \8 w' @
一切OK. |
|