发表于 2010-9-12 22:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问在高温阀门设计的过程中。例如500度,压力2.3MP,那么在设计过程中我是否应该把压力通过温度压力额定值换算为常压的,然后通过查表查标准设计呢还是怎么样求高手指教
发表于 2010-9-14 17:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是进行强度计算,不用了,可以从手册上查到你所用材料在500度下的许用应力。然后进行计算就可以了。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lauhob + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-9-14 17:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那壁厚之类的呢,查最小壁厚的时候是按那个压力查呢
发表于 2010-9-14 21:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有两种方法6 b0 C. g1 {7 I2 V* t# A
1 如果你按常规的标准公称压力来设计计算,那你的设计基准就是公称压力,设计温度就查200度下的材料的许用应力值来计算,壁厚的计算就按公称压力和200度下材料的许用值带进去计算,就可以了,这样计算的数值绝对没有问题。# J0 s, X7 t% \7 d5 m0 B
2.如果你按高温下的工作压力来设计计算,那你的设计基准就是工作压力,设计温度就是介质下的工作温度,材料的许用应力就按工作温度下的材料的应力值来查询。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lauhob + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-9-15 09:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
按照设计压力、设计温度和阀门设计程序进行设计,在设计压力下,按照设计温度查得材料的许用应力进行壁厚和法兰计算。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lauhob + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-9-17 08:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
本帖最后由 zzk8 于 2010-9-17 12:19 编辑 # W# k7 ^$ l) Z

* m* L4 p4 n/ [) C# s# C& j. q! M首先要根据使用温度确定材质,为防止石墨化,应选铬钼钢如WC6,查GB/T12224-2005中的表2-4,当使用温度在510°C时,公称压力等级为PN63(6.3Mpa) 其允许的最大工作压力为2.4Mpa,公称压力等级为PN100(10.0Mpa) 其允许的最大工作压力为3.6Mpa,因此根据使用条件,至少要选用PN63,其在常温(-29°C~38°C)下的最大工作压力为6.3Mpa.
& s# V. G7 T( _; f0 B% s! Q4 T. T8 I5 K    同样,如是磅级制阀门,查ANSI B16.34表2的温度-压力额定值确定压力等级,标准中有阀盖法兰螺栓和阀盖螺纹抗拉抗剪应力计算公式以及壳体壁厚计算公式(但不同的要求,壳体壁厚不同,如API 600闸阀必须按其标准规定).6 ]; `0 Y6 J5 x% T: a
   本人从事阀门设计四十年,有时间的话,愿意参加这些技术讨论,帮助新手提高.