我国风力发电机组发展速度应该说排在世界首位,而技术来源主要依靠国外,过去在风力发电机组不多的情况下,上网对低电压穿越功能没做规定,目前因风力发电机组装机速度及数量增加,电网对风机的低电压穿越要求日益明显,前不久,电网就规定网上风机必须具备低电压穿越功能,这不仅提高电网质量更重要也是对风力发电机组功率利用起重要作用。欧洲的风机早早就有这样的技术,国内绝大部份企业也在改造现有风机并实现低电压穿越功能。而目前还是一些企业没有实现这个功能,可能在并网等将会受到阻碍。        低电压穿越能力是当电力系统中风电装机容量比例较大时,电力系统故障导致电压跌落后,风电场切除会严重影响系统运行的稳定性,这就要求风电机组具有低电压穿越(Low Voltage Ride Through,LVRT)能力,保证系统发生故障后风电机组不间断并网运行。$ ]! N7 P! H2 r1 {- g7 V
8 y' a# Z5 W0 a6 i; L0 b2 o
        风电机组应该具有低电压穿越能力:
; s! n8 r1 g3 i6 Q! U        a)风电场必须具有在电压跌至20%额定电压时能够维持并网运行620ms的低电压穿越能力;
. v( e; _5 M* I" m0 [1 C( m        b)风电场电压在发生跌落后3s内能够恢复到额定电压的90%时,风电场必须保持并网运行;
; y- ~% y3 ?) N' ^7 d; z' K        c)风电场升压变高压侧电压不低于额定电压的90%时,风电场必须不间断并网运行。% F7 ^9 {# D1 f7 G+ p
        风电机组低电压穿越(LVRT)能力的深度对机组造价影响很大,根据实际系统对风电机组进行合理的LVRT能力设计很有必要。对变速风电机组LVRT原理 进行了理论分析,对多种实现方案进行了比较。在电力系统仿真分析软件DIgSILENT/PowerFactory中建立双馈变速风电机组及LVRT功能 模型。以地区电网为例,详细分析系统故障对风电机组机端电压的影响,依据不同的风电场接入方案计算风电机组LVRT能力的电压限值,对风电机组进行合理的 LVRT能力设计。结果表明,风电机组LVRT能力的深度主要由系统接线和风电场接入方案决定。设计风电机组LVRT能力时,机组运行曲线的电压限值应根 据具体接入方案进行分析计算。
9 d& j5 c) a0 g! p5 y! \
5 o% @+ I; Z1 _3 ]% a' e* Y        庞巴迪、GE和西门子等国际知名企业对低电压穿越产品做得非常成功。
发表于 2010-12-2 21:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
请问有相关低电压穿越的资料没    谢谢!& g, h5 U0 w7 T. d
像您说的  这种低电压穿越  电机设计需要注意哪些?