QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2695|回复: 18
收起左侧

[讨论] 关于材料力学的几个问题

[复制链接]
发表于 2010-8-19 16:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有一10米长简支梁(截面为矩形),前后两个支点& K1 D' R' P: d" F" @$ U7 A
加有均布载荷
, y+ d- v. P% g) Q4 m$ ?现需要验证梁的强度——最大弯曲正应力和支点销轴的最大剪应力0 K2 [4 H* w+ \& W1 u8 `

6 S, \% v6 \$ F1 Y/ x  O5 U! l/ [* m( i问题:! I- C: \: U3 m- [& @' s1 m) }
通过对10米长简支梁的计算,得到最大弯矩最大剪力! z3 P! s1 Q% T
能否通过一个9米长的简支梁来验证?3 ~6 D. z$ A' e7 V/ g; k
即:通过给9米长简支梁施加载荷,达到上述计算得到的最大弯矩和最大剪力( X+ r+ P2 ^/ L( D
10米长简支梁比9米的,只是前后各伸长0,5米
发表于 2010-8-19 16:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个取决于你的q
2 R( S$ S2 p. I9 V" x) Q0 h5 A$ W0.5*q=???????????????. y% H4 z0 r( h2 M8 A7 R+ c
如果盈余很大的话
1 R! w1 ]  A7 z9 w3 ?* |! o没有问题
* z! ]: p# |# w& _& Q( I$ n  p----------
& }# b/ i+ c: z# Q没有具体的数据很难判断。
 楼主| 发表于 2010-8-20 09:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
总工,. j& t. g; U. D- L$ v" J
您能否再详细点?, s( \9 A1 N, b3 C1 L- r! L1 t
您说的q指的是?
' |6 C' ~! D' z" L6 n谢谢。# w4 j( E- m7 ]% t; o0 ~
+ a! p2 x" P( L- d% b# m

& I5 X/ D$ e5 m/ E: I 2# 千军一将
发表于 2010-8-20 09:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对于跨距10米的简支梁,最大弯矩和最大剪力已经求出,算出其最大弯曲应力就可以判断梁是否安全。在同样的最大弯矩和最大剪力的条件下,用9米的梁来验证也是一样的(截面系数相同的情况下)。不过这种验证就意义不大了。% r" W3 w% m$ {$ J* Q
不能用跨距大小来衡量应力大小,因为最大弯矩与长度不成比例 ( Mmax=q l^2/8 ) 。
 楼主| 发表于 2010-8-20 10:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
因为我本身不是学材料力学的,( v6 l2 n2 f8 d3 M- K0 k
所以描述的问题可能不太清晰,& I' U3 z7 J; O: T5 n3 X0 ]
通过计算最大弯曲正应力和剪应力,有一定的安全系数,来保证梁的强度
8 M! V0 j, {! B0 W0 \0 A: n现在计算结果,我们工厂都有,我们想通过实际的加载来验证。# z- p: C# D' N; A% `- G
问题是,我们没有10米的产品,只有9米的产品。' C6 L6 v- E  U# ~7 M0 k8 l6 A
能否把10米的载荷加到9米的简支梁上,来模拟10米的实验验证?5 |7 V$ j5 R1 M. `
" h+ `8 s: ?+ m- W+ S! Q0 U$ b
4# gaoyns
发表于 2010-8-20 11:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
未命名.JPG
. F6 d' D" f  ]9 @) @0 A8 J0 p; m2 s  h; }2 j3 l
楼主看看有没有用!
 楼主| 发表于 2010-8-20 14:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最大弯矩和最大剪力1 r8 C9 C6 e- `0 A# j& m/ e' L) d8 P
我们都有计算结果3 {. R3 E- g! t3 B+ a$ U5 d
现在的问题是能否给9米的支架多加载荷(所加的载荷正好对应10米支架的最大弯矩/剪力)来模拟10米的支架?. s) H) ?9 r* e# i
请高手指点迷津/2 }- l7 n/ `2 s4 x
; `1 i3 d! h. ^2 K+ y
6# gafen
发表于 2010-8-20 15:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
版本高你定下啦
发表于 2010-8-20 15:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
通过剪力图和弯矩图可以看出来,你要模拟整个过程当然不行!
! X2 ~) v1 ^/ L$ z1 R# T    但如果你只是考虑最大应力的,那9米与10米的截面是不是一样的?
; h; h8 q. J$ k. K% I" \3 |) o  如果一样,那通过公式  1/2*q1*10=1/2*q2*9 ,可以算出q2,那么你可以推算出q2的数值,然后在9米支架上模拟出剪应力!) B: Q. R- x5 e- J+ P1 ?
    同样的道理,根据公式 1/2*q1*10*10=1/2*q3*9*9, 也可以算出q3,然后在9米支架上模拟出正应力
发表于 2010-8-20 17:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
如果我没有理解错的话,销轴的加载与简支梁危险断面的加载要分成两次完成。" l/ N/ g0 [7 c* L
1、销轴加载时,简支梁的载荷集度取(10/9)×q,q是10米简支梁的载荷集度。
7 a& Y, k: b0 k# d+ f/ Q+ c7 M, R2、9米简支梁要分两次加载,一次是两端的剪切强度试验,一次是中部的弯曲强度试验;两次试验危险断面的加载数值应与10米简支梁一致。
发表于 2010-8-21 16:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
5# MAYHEZHU 6 T+ ?" _' B1 x$ ^7 ^4 b7 l6 k
跨距10米的桥式起重机不能用跨距9米的来验证,因为这里最大弯距 与跨距长度的平方成正比,跨距小的强度和刚度都大。9米跨距的验证结果合格并不能说明10米跨距的也合格。反之若跨距比10米大的若验证合格,那么在同样的负荷下跨距10米的吊车就一定合格。
发表于 2010-8-21 20:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
11# gaoyns
2 X6 R+ l% a: t, E' V5 [您的观点很有些思考的价值,您认为9米不能反映10米的主要原因是“跨距小的强度和刚度都大”,因此在同样的载荷下无法真实反映10米的受载情况。那么是否可以反过来说,在针对各个危险节点/危险断面进行加载试验的时候,适当的增大载荷以期达到与10米结构相同的效果(仅在断面或节点位置上讨论),便可以借由9米的结构体与链接件来校核10米结构(前提是9米与10米的主要结构相同,仅长度不同)。
 楼主| 发表于 2010-8-22 15:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
千军一将,gaoyns,gafen,zhaochunhot,coolboy123,
- n  j+ b- w6 p! b谢谢各位的热心解答!6 T7 q& a: k9 u: b0 v
# H3 C" Z+ g& o* I1 S+ }3 L/ f
to coolboy123,( A4 u. x* j2 w" u4 R  }! X
您的理解和我想表达的是一致的!!
- r) G' h7 l5 k, a, t3 @" K4 r9米和10米的简支梁完全一样,包括材料,截面等等,仅仅是前后长出0,5m# I; z3 H& S2 R8 q& T# ]
我们就是想通过把10米简支梁的最大弯矩、剪力(最危险的断面或支点)加载到9米上。
7 K5 }+ H1 }' G# q1 v+ k
$ k. L* {/ c) p4 ]例如,通过计算,在一定载荷下,10米简支梁某一断面弯矩最大(Max. 10000Nm),最危险
8 M, j/ A, w, `; f1 N6 b9 n5 ^那我们能否把这一载荷加载到9米的产品上,来验证10米的强度?(因为没有10米的产品)
4 V& Y! a$ f' {  S* \9 y 4 j1 w- d* @' J/ C1 @% I

. m2 m% I1 Y  x 12# coolboy123
 楼主| 发表于 2010-8-24 13:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
继续讨论此问题7 {$ L/ B0 I/ R

/ c3 F$ n$ [% [! B9 @) z- f6 ?8 ]7 j 13# MAYHEZHU
发表于 2010-8-24 15:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
如果只是静载荷条件下试验,那么应该是可以接受的;但是如果是动载荷,问题会变得非常复杂,涉及到结构频率、震动稳定性、波震强度等等问题,一米的变化会改变很多东西。
发表于 2010-8-24 20:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 点识 于 2010-8-24 20:52 编辑
* h! O1 h: b2 y9 t/ m' F) Y5 H
4 O5 h0 n1 ^0 y4 U$ V0 p3 I: u3 c1 H: s理论上,是可以实现的。主要看你怎样设计验证方案了。  S, ?! c1 z5 x& N+ G3 _4 e* B
材料力学工程应用中,主要就是通过相关计算,一方面,分析结构系统的薄弱环节所在位置和载荷特性,另一方面,还要分析和获得结构系统受力极值点和相关极值的具体数据。
% L8 E1 B0 Y" s+ n其实,楼主所询,就是要对相关极值(最大剪力和最大弯矩)的具体数据进行验证(需借鉴最大挠度数据)。1 O2 @- `8 o+ s# Y
那么,可以借用6#的贴图所示,则最大剪力Qmax=ql/2;最大弯矩Mmax=q l^2/8 。补:最大挠度ymax=-5q l^4/384EI。
# z8 H5 [6 ^( G9 J& d1 M* n从公式中相关项之间的关系可知,
; W4 W6 V# D0 q, G% n" v" l7 v1 x( f1.若要验证最大剪力Qmax不变,需将均布载荷q加大11.1%(1/0.9);
5 z4 X# v7 n9 I2 n2.若要验证最大弯矩Mmax不变,需将均布载荷q加大23.5%(1/0.9^2);
$ s  \! B5 Q: ]  C  T7 l- V0 U3.若按验证最大弯矩Mmax不变时,均布载荷q的变化,相应最大挠度值将减小为10米梁的81%(1.235*0.9^4)
  T# y5 ~) r& P. f, M/ i分析可见,若能实现2中条件之验证,则不必再另行验证1中的内容了(已超过1中能力了)。
- @$ H: r1 o1 V) d! f因为,验证最大弯矩Mmax时,最大剪力Qmax将加大约12.5%。所以,应注意验证的前提保证是,相关支点最大承受剪力能力要加大25%-30%以上。否则,验证方案需要进行重新调整。
6 T& Z9 V( J6 ]# F以上建议之分析,仅供参考。
 楼主| 发表于 2010-8-25 11:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
产品是一个传送架
/ n) ]. O! g' S8 b8 _0 B6 `1 A) q+ B传送架上装有传送带
. V# j2 r+ h  z6 H* {货物放到传送带上,输送到某一高度。% ]5 s% P7 g; b( P. W
如果这样,是静载荷还是动载荷?货物不动但传送带是运动的
' j3 _1 [4 ?1 S/ r/ D! _& ?如认为是动载荷,那前面我们讨论的验证方案还是否可行?2 _. _$ h+ b. L8 z6 Q" m5 w1 G
6 }/ v& _7 V" k" E# J
15# coolboy123
 楼主| 发表于 2010-8-27 09:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
继续讨论,谢谢。
 楼主| 发表于 2010-8-31 13:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
继续讨论,
5 P3 c, a& V* D' X是动载荷还是静载荷?
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表