QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2766|回复: 18
收起左侧

[讨论] 关于材料力学的几个问题

[复制链接]
发表于 2010-8-19 16:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有一10米长简支梁(截面为矩形),前后两个支点; y! j4 n( g- }; k* f
加有均布载荷9 y5 [+ ?3 r' L" {: ^  p) k
现需要验证梁的强度——最大弯曲正应力和支点销轴的最大剪应力/ L9 D+ i/ E7 S# E
8 b4 d' ?, F& [- R. F& E& |
问题:1 O* B+ B' h2 P! y0 E# `
通过对10米长简支梁的计算,得到最大弯矩最大剪力1 h5 V, a  I! v. T% z  e' _
能否通过一个9米长的简支梁来验证?5 x. Q$ d, G5 t% E0 K- c  M1 T
即:通过给9米长简支梁施加载荷,达到上述计算得到的最大弯矩和最大剪力+ `4 n. ?) D2 e+ `# q. X% Q
10米长简支梁比9米的,只是前后各伸长0,5米
发表于 2010-8-19 16:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个取决于你的q* c- Q/ G; F/ ?- T7 A6 ?2 c! r2 {
0.5*q=???????????????" q1 D& W! s- W) }
如果盈余很大的话2 B" Y8 }) O' M; a& R
没有问题0 _8 G: Y  s, i3 R+ a+ h
----------
  J& B9 s- [6 E! y$ {5 g# o" K# M没有具体的数据很难判断。
 楼主| 发表于 2010-8-20 09:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
总工,* Z; }, N; g# q
您能否再详细点?
9 u  T& J. j+ Q( ^您说的q指的是?
: f8 B- }- V7 L* b: k6 P谢谢。& k% [3 ~- V+ m1 D! q2 \

! V* B' K9 @5 {' H" f5 m; g) x
0 j1 \9 {( E$ C! K. `4 v. d 2# 千军一将
发表于 2010-8-20 09:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对于跨距10米的简支梁,最大弯矩和最大剪力已经求出,算出其最大弯曲应力就可以判断梁是否安全。在同样的最大弯矩和最大剪力的条件下,用9米的梁来验证也是一样的(截面系数相同的情况下)。不过这种验证就意义不大了。% Z, o, J( A% }' M% B, N
不能用跨距大小来衡量应力大小,因为最大弯矩与长度不成比例 ( Mmax=q l^2/8 ) 。
 楼主| 发表于 2010-8-20 10:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
因为我本身不是学材料力学的,$ X1 V5 N: K/ j: D" t3 t! s1 h1 u- i
所以描述的问题可能不太清晰,
# c) n7 V% x3 m. ^通过计算最大弯曲正应力和剪应力,有一定的安全系数,来保证梁的强度
* _! e/ G3 y6 Q: h2 y3 L$ m现在计算结果,我们工厂都有,我们想通过实际的加载来验证。
% Z4 \: f. K7 z3 i0 m问题是,我们没有10米的产品,只有9米的产品。: Z9 w% P! t) D& g/ {3 ~6 n
能否把10米的载荷加到9米的简支梁上,来模拟10米的实验验证?
6 ~2 {- H- ^& H
6 v/ s  w. W0 E' | 4# gaoyns
发表于 2010-8-20 11:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
未命名.JPG : s+ S, b7 }0 h: \  d; _% i

; {6 ^7 W9 p: _  ~3 ^" v楼主看看有没有用!
 楼主| 发表于 2010-8-20 14:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最大弯矩和最大剪力
- S7 _$ @4 l8 b7 N! a# X1 _我们都有计算结果
9 G$ N( o0 U7 `5 k  I现在的问题是能否给9米的支架多加载荷(所加的载荷正好对应10米支架的最大弯矩/剪力)来模拟10米的支架?
! N8 |* n" V  g3 |# I" ?! U2 j3 }& ~请高手指点迷津/
# p; i$ p! y+ b  D2 Z7 B- |/ R; X! Y" B. Q
6# gafen
发表于 2010-8-20 15:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
版本高你定下啦
发表于 2010-8-20 15:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
通过剪力图和弯矩图可以看出来,你要模拟整个过程当然不行!
$ Q$ \7 {  y1 i; }  s* C9 e) M  c& U    但如果你只是考虑最大应力的,那9米与10米的截面是不是一样的?9 l% ~. Q- k: B+ ]! [
  如果一样,那通过公式  1/2*q1*10=1/2*q2*9 ,可以算出q2,那么你可以推算出q2的数值,然后在9米支架上模拟出剪应力!# V" }# a9 [" S, L, w8 e+ H
    同样的道理,根据公式 1/2*q1*10*10=1/2*q3*9*9, 也可以算出q3,然后在9米支架上模拟出正应力
发表于 2010-8-20 17:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
如果我没有理解错的话,销轴的加载与简支梁危险断面的加载要分成两次完成。" S0 C7 Z  B% G) J9 E# y
1、销轴加载时,简支梁的载荷集度取(10/9)×q,q是10米简支梁的载荷集度。
* M0 u1 f4 p2 q  N7 D. x, S2、9米简支梁要分两次加载,一次是两端的剪切强度试验,一次是中部的弯曲强度试验;两次试验危险断面的加载数值应与10米简支梁一致。
发表于 2010-8-21 16:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
5# MAYHEZHU
- r( d% r, P, [) M$ J% N+ `跨距10米的桥式起重机不能用跨距9米的来验证,因为这里最大弯距 与跨距长度的平方成正比,跨距小的强度和刚度都大。9米跨距的验证结果合格并不能说明10米跨距的也合格。反之若跨距比10米大的若验证合格,那么在同样的负荷下跨距10米的吊车就一定合格。
发表于 2010-8-21 20:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
11# gaoyns
0 L6 z" W6 ?& C- Q, [" a: D您的观点很有些思考的价值,您认为9米不能反映10米的主要原因是“跨距小的强度和刚度都大”,因此在同样的载荷下无法真实反映10米的受载情况。那么是否可以反过来说,在针对各个危险节点/危险断面进行加载试验的时候,适当的增大载荷以期达到与10米结构相同的效果(仅在断面或节点位置上讨论),便可以借由9米的结构体与链接件来校核10米结构(前提是9米与10米的主要结构相同,仅长度不同)。
 楼主| 发表于 2010-8-22 15:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
千军一将,gaoyns,gafen,zhaochunhot,coolboy123,
7 A# q1 n, U/ U- N谢谢各位的热心解答!& I# Z$ |! _. t

) o% L) F/ Z7 F2 a6 E1 f9 |to coolboy123,! `9 J$ I" R' `
您的理解和我想表达的是一致的!!# a& `  T4 i4 y% L, f2 |8 c2 g
9米和10米的简支梁完全一样,包括材料,截面等等,仅仅是前后长出0,5m% _( x8 U  n7 J2 i1 p
我们就是想通过把10米简支梁的最大弯矩、剪力(最危险的断面或支点)加载到9米上。
9 z- F0 O. E/ u: r, Z$ ~& V
; C9 c  \3 f4 v$ n! X/ L例如,通过计算,在一定载荷下,10米简支梁某一断面弯矩最大(Max. 10000Nm),最危险6 V3 E$ X3 p6 F2 ]7 ?6 T8 n
那我们能否把这一载荷加载到9米的产品上,来验证10米的强度?(因为没有10米的产品)) d  {1 f1 V: O; o* R9 X
2 v4 X9 [$ c: X5 M6 j9 W
7 A$ k) @6 \& w; Z
12# coolboy123
 楼主| 发表于 2010-8-24 13:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
继续讨论此问题
1 e/ M# L+ k( ?) u
6 w9 h* O; ]" ]  R4 m 13# MAYHEZHU
发表于 2010-8-24 15:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
如果只是静载荷条件下试验,那么应该是可以接受的;但是如果是动载荷,问题会变得非常复杂,涉及到结构频率、震动稳定性、波震强度等等问题,一米的变化会改变很多东西。
发表于 2010-8-24 20:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 点识 于 2010-8-24 20:52 编辑
# |* }5 C: G0 D  V5 [6 Z1 @1 s1 [) P# w
理论上,是可以实现的。主要看你怎样设计验证方案了。
, z. v/ r' G& J9 B0 I3 U1 O: N材料力学工程应用中,主要就是通过相关计算,一方面,分析结构系统的薄弱环节所在位置和载荷特性,另一方面,还要分析和获得结构系统受力极值点和相关极值的具体数据。" {* `! X! S4 L6 ]3 x
其实,楼主所询,就是要对相关极值(最大剪力和最大弯矩)的具体数据进行验证(需借鉴最大挠度数据)。
) x+ _% V- q$ o4 I7 b0 Z那么,可以借用6#的贴图所示,则最大剪力Qmax=ql/2;最大弯矩Mmax=q l^2/8 。补:最大挠度ymax=-5q l^4/384EI。
$ N- ^% |( Y: c3 }5 X0 h: @从公式中相关项之间的关系可知,* o( P4 g+ C6 Y3 |3 u. f% ]- u$ W
1.若要验证最大剪力Qmax不变,需将均布载荷q加大11.1%(1/0.9);
; |% o' ^" [; z6 e3 X2.若要验证最大弯矩Mmax不变,需将均布载荷q加大23.5%(1/0.9^2);
$ _5 T8 c$ y. c3.若按验证最大弯矩Mmax不变时,均布载荷q的变化,相应最大挠度值将减小为10米梁的81%(1.235*0.9^4)# h9 e5 o0 Y1 D- F& U
分析可见,若能实现2中条件之验证,则不必再另行验证1中的内容了(已超过1中能力了)。
" s" {* a( `% N$ H8 k因为,验证最大弯矩Mmax时,最大剪力Qmax将加大约12.5%。所以,应注意验证的前提保证是,相关支点最大承受剪力能力要加大25%-30%以上。否则,验证方案需要进行重新调整。
3 V' X# Z. J" m: s- c" S以上建议之分析,仅供参考。
 楼主| 发表于 2010-8-25 11:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
产品是一个传送架7 e8 s( U+ m) D, B8 w8 |
传送架上装有传送带# r8 q4 B3 a( z$ `) A' {' Y
货物放到传送带上,输送到某一高度。9 v5 B* D  v, r$ a  `& ^! t
如果这样,是静载荷还是动载荷?货物不动但传送带是运动的
5 A3 b2 O6 G8 Z$ P2 w  _如认为是动载荷,那前面我们讨论的验证方案还是否可行?
6 g- I. ^3 \) Z) @  P/ W9 {- L4 {* o, w' ?0 o8 E8 o
15# coolboy123
 楼主| 发表于 2010-8-27 09:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
继续讨论,谢谢。
 楼主| 发表于 2010-8-31 13:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
继续讨论,
$ n3 S2 l1 y( P0 _6 Q: J- S是动载荷还是静载荷?
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表