请问大家2根19.0AWG的电线的CMA是多少?怎么算的?
发表于 2010-8-14 13:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
你指的CMA是“中国计量认证”?7 C+ s% A  ~- _/ q1 y+ Z6 L
AWG(American Wire Gauge)是美制电线标准的简称,% D6 G6 r- O& F' ?
你是想知道19AWG等于多少mm单位?
6 Y" M$ E, @5 h, UAWG=A lg inch -B
4 }) w) T3 j% l; l9 O其中A=-19.93156857,B=9.73724
, E8 V7 n, g% V9 s0 a19AWG=5*1.122932^(36-19)4 H* Q+ Q& r$ @# c8 y5 a. ?
算出mil数,后乘以0.0254,得出导体的直径!
 楼主| 发表于 2010-8-14 22:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢你的回答,我指的不是中国计量认证,cycle mil area  好像是这个; u6 p/ Y2 q1 y& S; f7 G) L
我不知道是否就是面积用mil表示的意思即CMA
发表于 2013-8-21 08:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
cma指的是圆密尔,美国标准截面的表示方法。楼上教你的方法是对的