我这里的三相电其中的两相可以达到380有一相在用电高峰的时候只有360我用的是7.5千瓦的电机。会不会烧电机,有什么好的办法解决吗?谢谢
发表于 2010-7-27 08:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
没关系的,一般电机都是承受一定的电压浮动范围的,上下10%,既340V,是可以的

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
pangpang + 1 应助,技术讨论。

查看全部评分

发表于 2010-7-27 09:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
电机长期处于低压(低于额定电压)运行状态,转速降低,定子和转子电流变大,长时间会烧毁电机;
0 K# ^; P7 }! w0 b& l8 g: d是否可以降功运行。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助,技术讨论。

查看全部评分

发表于 2010-7-31 20:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
无事的,但最好调整三相负荷.
发表于 2010-8-1 09:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
两相可以达到380有一相在用电高峰的时候只有360
- j6 w7 m; {  S* R- B  你怎么检查的,如果有两相偏低,你检查结果一样

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 技术讨论。

查看全部评分

发表于 2010-8-1 10:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人感觉这和电机能承受的电压波动不完全是一回事,一般说的电压波动应该是三相一起波动。现在只有单相波动,造成三相不平衡。个人感觉问题会稍微严重些。建议分解三相不平衡电压为正序、负序和零序分量。然后算一下大概过载多少。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助,技术讨论。

查看全部评分

发表于 2010-8-1 21:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
功率不变肯定会电流增加,时间长容易烧坏电机
发表于 2010-8-2 09:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
长时间运行不好,电机运行电流大,电机绝缘破坏,电机短路烧坏
发表于 2010-8-2 10:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
长时间运行的话容易烧毁电机,要么规定额定电压干嘛。。。
发表于 2010-8-2 13:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
什么负载啊?
发表于 2010-8-2 15:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电压低会影响转矩,如果是较大的横转矩负载,则会使电流上升较大,电机发热,但如果是风机类的则影响不大。
发表于 2010-8-7 09:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
这个是三相电压不平衡。如果是电机运行时测得电机接线端子上的电压,那么有可能是电机的绕组有问题;如果是测得电源,那就是某相用电负荷大,线路电阻大的原因。/ f2 H; m% \1 t
不过,我认为,你设定好了热保护元件,使用过程中,各相均不超过额定电流,是没有问题的。
发表于 2010-8-7 09:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
你把供电的三相电 换一下接到电机上的次序,试试。三相不平衡 如果负载不大没有问题,负载过大,有烧电机的可能。
发表于 2010-8-8 07:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
用钳型电流表分别检测电机的三相电流,查看不平衡情况,如果超过10%,就要检查分析那一相电压低的原因,以免电机烧毁!
发表于 2010-8-8 20:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
无事的,但最好调整三相负荷.
发表于 2010-8-11 12:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个是三相电压不平衡。把它分解为正序,零序,负序。设定好继电器保护参数,是没有问题的
发表于 2010-8-11 14:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
学习学习各位的处理方法,以后电机电压不平衡时好有个参照
发表于 2010-8-15 16:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
不会烧电机的(因为电机的容量小7.5KW),但要查明电压低的原因,如果是电源容量小(如配电变压器容量)或配电线路过长、导线截面小或单相负荷过大造成的,应增大电源容量,或缩短配电供电距离,增大导线截面,减小电压降,三相负荷尽量分配均匀。
发表于 2010-11-6 12:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电压三相不平衡,最好是加一个热过载继电器来保护电机,顺便查查是什么原因导致三相不平衡
发表于 2011-4-18 20:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
电机运行电流大,电机绝缘破坏
发表于 2011-4-20 17:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
差一点应该问题不是很大,差太多就会影响电机的转矩转速,能量损耗也要增加
发表于 2011-4-21 08:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
长时间运行估计发热太高
发表于 2011-6-8 17:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
电压偏低肯定不好,相同功率下会增加电流值,引起线圈发热更严重。
发表于 2011-10-11 11:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
短时间用不会有事,如果长时间的话,电机三相电流不平衡会烧电机的,建议把360V的那一相负载查一下是什么负载,最好能把负载均衡一下。
发表于 2011-11-11 12:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好应该检查电压低的那项为什么低 浮动百分之十 但长时间使用还是有问题 应给解决三相不平衡问题