马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
一、一般规律
l; K8 n0 ]# y( R c
+ J) e) E1 _6 |. N. R, D当一台仪表在运动中发生故障时,应该首先从以下一些方面去考虑。
% z& ?* N% z/ y2 D, f C7 p0 T( }7 ?. l& P6 g
(1) 对气动仪表而言,大部分故障出在漏、堵、卡三个方面。
+ ?1 x6 L7 Q+ S; x$ Q# V) m2 ?5 E: C5 P, o9 v$ y+ X
漏——因为气动仪表的信号源来自压缩空气,所以任何一部分泄漏都会造成仪表的偏差和失灵。易漏的部分有仪表接头、橡皮软管、密封圈、垫,特别是一些尼龙件、橡胶件,在使用数年后容易老化造成泄漏。通过分段憋压的方法很容易找到泄漏点。
+ v% m+ @. m" ], w$ C$ z+ K: C/ b7 ^* z% S5 m/ t5 f V3 F# j
堵——因为仪表用空气中仍含有一定水汽、灰尘和油性杂质,长期运行过程中,会使一些节流部件堵塞或半堵,如放大器节流孔、喷嘴、挡板等处,只要沾上一点灰尘,就会程度不同地引起输出信号改变,特别是在潮湿天气,空气中温度大,更应注意这一点。
+ k& O2 @9 K! O" q$ s0 m: b( T8 g3 q4 J) B- c2 ?
卡——因为气信号驱动力矩小,只要某一部位摩擦力增大,都会造成传动机构卡住或反应迟钝。常见部位有连杆、指针和其他机械传动部件。电动仪表因输出力矩大,这种现象相对少一些。
8 |3 ?# k; G% f8 L" t7 {; b X1 S q# ^2 f- ~4 a! i
(2)对电动仪表而言,大部分故障出在接触不良、断路、短路、松脱等四个方面。
% N; F/ F7 }6 I- [" v( Q
2 \8 ?8 W3 U3 R3 m" G4 ]: A接触不良——仪表插件板、接线端子的表面氧化、松动以及导线的似断非断状态,都是造成接触不良的主要原因。
5 H6 {, y6 F; k) y7 K
/ R5 |( K' F6 h断路——因仪表引线一般较细,在拉机芯或操作过程中稍有相碰,都会造成断路,保险丝烧毁、电气元件内部断路也是一个方面。 ! w2 s2 i3 f, K4 v* ]
/ p) U* v; a7 E- a* B0 a短路——导线的裸露部分相碰,晶体管、电容击穿是短路的常见现象。 5 ]0 i R) m }6 M+ J( ^# }+ y' u
6 b( O9 g+ n+ B0 P3 @3 V4 w" `/ G+ J松脱——主要是机械部分,诸如滑线盘、指针、螺钉等,气动仪表也有类似现象。 ' S' e d T m) @& K! @4 e
7 Y& G( U! W; m& N% \% B2 |" b二、故障处理的一般方法
3 _4 [7 M' {9 o. e: _; R$ X: m5 D3 D& u/ ^0 W: \; W/ Q
下面结合实例加以说明(如一台XDD-400电动记录调节仪,测量范围为50-150℃,测量指针跑到终点)。 " j! { w, N m; H$ z, j# m
0 i5 N$ ~" k: G! s5 `. @
(1) 先观察后动手 当仪表失灵时,不要急于动手,可先观察一下记录曲线的变化趋势。若指针缓慢到达终点,一般是工艺原因造成;若指针突然跑到终点,一般是感温元件或二次仪表发生故障。另外还可参照其他相关仪表加以确定。在基本确认是仪表故障后,即可开始动手。
4 G* M% c0 ~8 t9 D; w$ E# I. k% `! m9 D4 U$ b
(2) 先外部后内部 故障究竟是发生在二次仪表的内部还是外部,一般的检查方法是先外部后内部,即先排除仪表接线端子以外的故障,然后再处理仪表内部故障。如可在XDD-400记录仪背面短接“A”、“B”端子,如测量针跑最小值,则为二次外部故障,诸如电阻体芯线断或“A”线断;如测量针仍在终点,则为二次内部故障。另外还可从二次表背部端子处加信号检查或用备用机芯换上试一试。可根据生产现场条件用多种方法迅速区分内部还是外部的毛病。
( V2 P# Q; D E/ L* _( N0 S0 i! t+ C
d* v9 @1 P9 n: S, U1 c, j(3) 先机械后线路 在生产中发现,一台仪表机械部分故障的可能性比线路(电、气信号传递放大回路)部分多得多,且机械性故障比较直观,也容易发现。所以在确认是仪表内部故障需检查机芯时,应先查机械部分,后查线路部分。机械部分重点查有无卡、松脱、接触不良等;线路部分重点查放大器。 1 t* m B; L) q
4 p4 J, N/ E# T" A- u
先整体后局部,在排除机械故障的可能性后,就要检查整个电、气传递放大回路。因线路部分有输入、比较、变换、放大、输出、驱动等多级组成。所以首先要综观整台表的现象,大致估计问题出在哪一部分。如无法估计,则可采用分段检查法,如怀疑某一段不正常,可从大段到小段步步压缩,迅速而准确地判断故障出在哪个环节。故障范围限定在很小的局部,处理起来就十分方便。 |
|