马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
一、一般规律
, N. F6 J6 n- g" f* q* j4 V4 W2 `8 f8 P( `
当一台仪表在运动中发生故障时,应该首先从以下一些方面去考虑。
0 v6 j- l% E) j T9 `* |+ \6 L6 C( f/ j2 x( t+ Q2 M
(1) 对气动仪表而言,大部分故障出在漏、堵、卡三个方面。
& Y2 o+ f/ U) I; f' I ]: j, T$ d$ R; W5 m8 s/ S) N4 t/ l
漏——因为气动仪表的信号源来自压缩空气,所以任何一部分泄漏都会造成仪表的偏差和失灵。易漏的部分有仪表接头、橡皮软管、密封圈、垫,特别是一些尼龙件、橡胶件,在使用数年后容易老化造成泄漏。通过分段憋压的方法很容易找到泄漏点。
: M, c: Y: t' {; Y9 o7 S
7 [! h; `; }8 Q: i# ?堵——因为仪表用空气中仍含有一定水汽、灰尘和油性杂质,长期运行过程中,会使一些节流部件堵塞或半堵,如放大器节流孔、喷嘴、挡板等处,只要沾上一点灰尘,就会程度不同地引起输出信号改变,特别是在潮湿天气,空气中温度大,更应注意这一点。 / @# D% m3 ]3 g- r9 f
3 \! D+ b9 u7 J9 X卡——因为气信号驱动力矩小,只要某一部位摩擦力增大,都会造成传动机构卡住或反应迟钝。常见部位有连杆、指针和其他机械传动部件。电动仪表因输出力矩大,这种现象相对少一些。 ( j7 f$ c6 d8 G8 E7 ]' S
" z3 o& N" n3 f7 e0 h3 |5 M
(2)对电动仪表而言,大部分故障出在接触不良、断路、短路、松脱等四个方面。
2 V4 t+ V1 w& E' }$ F) c; L. d$ D$ X6 m# X' T# u
接触不良——仪表插件板、接线端子的表面氧化、松动以及导线的似断非断状态,都是造成接触不良的主要原因。 1 e, b' K2 b" b. I: F% ~' R3 k
3 H# X7 X5 |* {断路——因仪表引线一般较细,在拉机芯或操作过程中稍有相碰,都会造成断路,保险丝烧毁、电气元件内部断路也是一个方面。
. N# p8 B" X, `7 x+ r7 b! o) @
* t* l& |; ^' O+ D" p短路——导线的裸露部分相碰,晶体管、电容击穿是短路的常见现象。 % ?2 Q( ^1 f7 C9 C3 W* b/ H
- N Z7 z1 l- f2 ^+ M; G' a
松脱——主要是机械部分,诸如滑线盘、指针、螺钉等,气动仪表也有类似现象。
4 B' ~+ c' @' \" |/ e
|6 Q: `% w' r0 Q7 a7 m! f二、故障处理的一般方法 4 ]7 s0 H5 E- B$ i/ r
& M5 L/ d6 G1 u/ S, [5 ? I下面结合实例加以说明(如一台XDD-400电动记录调节仪,测量范围为50-150℃,测量指针跑到终点)。
- V$ g: [! t: M$ v, d. N8 C2 e2 t/ N+ ^/ V) h- D& p
(1) 先观察后动手 当仪表失灵时,不要急于动手,可先观察一下记录曲线的变化趋势。若指针缓慢到达终点,一般是工艺原因造成;若指针突然跑到终点,一般是感温元件或二次仪表发生故障。另外还可参照其他相关仪表加以确定。在基本确认是仪表故障后,即可开始动手。 1 Y! x" n4 h7 d% b: w3 U
8 F8 a; ~2 h* C% w o(2) 先外部后内部 故障究竟是发生在二次仪表的内部还是外部,一般的检查方法是先外部后内部,即先排除仪表接线端子以外的故障,然后再处理仪表内部故障。如可在XDD-400记录仪背面短接“A”、“B”端子,如测量针跑最小值,则为二次外部故障,诸如电阻体芯线断或“A”线断;如测量针仍在终点,则为二次内部故障。另外还可从二次表背部端子处加信号检查或用备用机芯换上试一试。可根据生产现场条件用多种方法迅速区分内部还是外部的毛病。 ' D/ Q! I& D% n) @3 ^' _
3 C! r* t- o1 ~& q5 q(3) 先机械后线路 在生产中发现,一台仪表机械部分故障的可能性比线路(电、气信号传递放大回路)部分多得多,且机械性故障比较直观,也容易发现。所以在确认是仪表内部故障需检查机芯时,应先查机械部分,后查线路部分。机械部分重点查有无卡、松脱、接触不良等;线路部分重点查放大器。 - ~4 A4 P1 V1 `$ O2 C, B
1 |2 X9 @+ g* V. r* d, B: D$ M
先整体后局部,在排除机械故障的可能性后,就要检查整个电、气传递放大回路。因线路部分有输入、比较、变换、放大、输出、驱动等多级组成。所以首先要综观整台表的现象,大致估计问题出在哪一部分。如无法估计,则可采用分段检查法,如怀疑某一段不正常,可从大段到小段步步压缩,迅速而准确地判断故障出在哪个环节。故障范围限定在很小的局部,处理起来就十分方便。 |
|