QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 12418|回复: 2
收起左侧

[已答复] 断路器额定电流和整定电流的区别?

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-7-19 12:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
用空开给电机作保护时。应选择电机启动电流的1.35倍。是按断路器额定电流选,还是按断路器电磁脱扣器整定电流选。一般断路器都标的是额定电流,怎样知道它的整定电流呢?
发表于 2010-7-19 12:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1)低压断路器过流脱扣器额定电流的选择! W$ k& C9 e' i7 _- s
低压断路器过流脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流
+ w( L$ s0 ?" N- J1 ]2)低压断路器过流脱扣器动作电流的整定 ! |+ |% l1 G2 H9 R  t
A、瞬时过电流脱扣器动作电流的整定。低压断路器所保护的对象中,有某些电器设备,这些电器设备在启动过程中,会在短时间内产生数倍于其额定电流的高峰值电流,从而使低压断路器在短时间内承受较大的尖峰电流。在选用断路器时,应注意使低压断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流躲过尖峰电流,以免引起低压断路器的误动作;8 x; ~2 f, V3 N) d( F5 A- F0 |  ^5 N! O
B、短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。短延时过流脱扣器的动作电流,也应躲过线路的尖峰电流IPK。$ m- H7 C5 G5 `; E) f
C、长延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。长延时过流脱扣器主要是用来保护过负荷,因此其动作电流只需要躲过线路的最大负荷电流即计算电流。长延时过流脱扣器的动作时间应躲过允许短时过负荷的持续时间,以免引起低压断路器的误动作;4 G# ]' E/ h. \' Z$ l' T, c
D、过流脱扣器的动作电流与被保护线路的配合要求。为了不致线路因出现过负荷或短路引起绝缘线缆过热受损甚至失火,而其低压断路器不跳闸事故的发生,低压断路器过流脱扣器的动作电流应小于绝缘线缆的允许载流量。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助。详细。

查看全部评分

发表于 2010-7-19 17:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
应按整定电流,空气开关只能作用于短路保护,不能全面、有效的保护电机,断路器额定指他的框架是多大的,如160A、250A,具体整定电流是该电气的保护值,不能光看框架电流,整定电流在设备上有标出,你可以看一下说明书。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表