QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
1天前
查看: 3542|回复: 6
收起左侧

[已解决] 这样带漏电保护的断路器会跳吗?

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-7-15 23:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
进厂房的电缆线的地线和零线是接通的,如果这样带漏电保护的单向断路器会跳吗?
发表于 2010-7-16 08:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
会跳的,况且开关下面没有漏电的情况时也有可能会跳
$ d! p- |9 o1 [! h普通漏电开关的原理既测量进的出的电流矢量和为零,所以当即使下面没有漏电时,当别的设备接地不良,会通过本零线向大地放电时,也会引起跳闸,所以当零线接地时,所有设备的接地保护合理的接线显得有为重要
发表于 2010-7-16 14:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果电缆线的地线和零线是接通的,带漏电保护的单向断路器接在接地后的线路上,漏电保护是正常工作,它与地线和零线是接通无关,地线和零线接通是不能接,漏电保护后就会不正常跳开.
发表于 2010-7-16 15:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是正常的吧  我记得初中的电工常识 就说过 4相线在出变压器的时候 零线是接地的。。。。。
 楼主| 发表于 2010-7-17 05:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
电缆线的地线和零线该不该接通呢?
发表于 2010-7-17 17:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 cylzwx 于 2010-7-17 17:38 编辑 ; U2 ?6 Z% Y+ g2 E7 y2 a
  z4 g+ Y5 m3 q9 [8 s, k8 k
要看的电网是什么系统.7 ^1 E3 N% \- i( b/ |* K- a: k
TN-C:三相四线制供电,分别引出L1,L2,L3,PEN。PEN为【保护接零】方式,即设备外壳连接到工作零线上(通常PEN要在用电侧进线处做重复接地)。节省线路有色金属,工业供电常用(三相负荷相对平衡运行时,PEN线上的电流一般不太大),民用建筑不用。0 |! T$ v& r/ l/ P+ d
TN-S:三相五线制供电,分别引出L1,L2,L3,N,PE。N为工作零线,PE为专用【保护接地】线,即设备外壳连接到PE上。因为用5线配电,有色金属用量大,多为民用建筑配电选择方式,对于大量单相负荷造成的三相不平衡问题,因为N为专用,平时PE不导电,安全性好。
* O8 m  p  J3 c" a7 e  z, PTN-C-S:变压器引出为TN-C方式,在某级配电系统开始将PE与N从PEN中区分开(二者此后不得再见面握手),也就是该分歧点之前为TN-C型式,此后类似TN-S(不是真正的TN-S)。对于要求不严格的民用建筑可以选用,如变压器及一级配电用TN-C,在建筑电源进线总箱处将PE从PEN中分离,建筑二级配电仍为5线制。( j; Y% h1 w8 {8 L) R
无论什么方式,变压器的中性点一般都是接地的(包括外壳),所以对变压器来说,PE、N是连接在一起的。
+ y( z$ v) e1 M5 O' m补充:
8 R. O! w8 u/ Q9 o7 n. L$ e: s对变压器,TT、TN-S中性点接地方式相同,比如用扁钢将变压器外壳接到【总接地装置】上,变压器的N排也与之连接(可以有不同做法),但通过工作电流的N线(到开关柜)和五线制的PE必须按照设计要求,一般仍是铜排、母线。0 n* \" V$ |5 k2 m+ y
TN-S系统中,PE、N是共同接到变压器(已经接地的)N端的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助。详细。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-7-18 20:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
那这么说三相五线制的线路中,零线和地线导通的是正常的了。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表