发表于 2010-7-5 20:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
今天见到冷却器进口处有一水液电磁阀,型号为DF-05,杭州荣盛阀门制造有限公司生产。第一次见到,不确定其用途,仅仅为控制冷却水的通断吗?有这必要吗?期待听到大家的看法!
发表于 2010-7-6 16:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 mofei310 于 2010-7-6 17:02 编辑 8 z4 v' l0 M! k4 j
* G# T0 q0 B# _
有必要的!必要性体现在系统原理中!比如在需要进入冷却水时(温度过高需要冷却时温度传感器发出信号。 经PLC得到信号后给电磁阀一个通断命令。这就是必要性)肯定要打开电磁阀啊!不然没有阀门的话那么冷却水就一直会流进冷却器很浪费!
 楼主| 发表于 2010-7-6 19:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
2# mofei310
- P) ~: @/ M% W: a$ E谢谢指点,受教了!