[讨论结束] 变压器应该怎么考虑它的过载能力

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-7-1 16:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
单位现在需要把小发电系统由750kW升级到850kW. 咨询原有的变压器在这个情况下应该怎么考虑它的过载能力? 需要哪些参数?
发表于 2010-7-2 08:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
不同变压器过载能力不同;: O7 @) ~2 K) U( v% F4 Y9 k
比如干式变压器具有较强的过载运行能力。$ Z/ W3 |. }  Y4 O9 G# W
在应急情况下,变压器的实际负载能力可超过额定容量。当环境温度20℃时,可长期过载1.16倍。若需过载1.5倍,其过载时间必须限定在30~60分钟以内)

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-7-22 09:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请教,对于楼上的关于干式变压器的过载能力,有没有相关标准或文章计算作参考呢?谢谢
发表于 2010-7-22 10:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
你可以查看一下:GB1094.5—85:电力变压器 第五部分 承受短路的能力
发表于 2010-7-22 10:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不同变压器过载能力不同;
' C$ k* k9 c% e0 n当环境温度20℃时,可长期过载1.16倍。若需过载1.5倍,其过载时间必须限定在30~60分钟以内)
发表于 2010-7-27 08:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
对变压器进行强制冷却也可提高过载能力
发表于 2010-7-27 14:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
需依据各种产品的负载导则进行
发表于 2010-7-27 14:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
感谢分享!学习ing

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 讨论帖后也“感谢分享!”?灌水。

查看全部评分

发表于 2011-4-14 21:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主你说的可是升压变压器
发表于 2011-6-1 13:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
750KW的变压器,可以看出是特种的变压器,一般变压器单位在设计特种变压器的时候,余量会放的大一点,如果是油变正常过载10%可以长期运行,干变的话,正常也是10%过载可以长期运行,一般的干变都带有风机,在风机开启的情况下,可以过载30%长期运行,因考虑到风机有出故障的可能,干变带风机过载30%长期运行有危险

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 技术讨论、应助。

查看全部评分

发表于 2011-6-1 14:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
变压器的长期过载能力可以监测变压器的温升,只要不超过标称温升,就可以长期工作。
发表于 2011-8-15 11:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
750变到850,过载1.13倍,具体计算过程应参见国标GB1094.7,主要考虑的是热点温升,不过在环境温度较低时运行不会影响工作安全,但要考虑寿命补偿
发表于 2011-10-4 13:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不同变压器过载能力不同,需依据各种产品的负载导则进行。无论是油的还是干式变压器,长期过载能力可以监测变压器的温升,只要不超过标称温升,就可以长期工作。具体可参考[GBT 17468-2008 电力变压器选用导则]。
发表于 2011-10-9 20:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
控制住温升,加强冷却!温升不超,个链接部位也要注意不过热,否则应两侧导体及连接应改造下。
发表于 2011-10-22 14:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
一般干式变压器过载能力较强,但实际运行中,大部分变压器的负载都不是始终不变的常数,因此,变压器在不损坏绕组绝缘和不降低使用寿命的情况下,可以在短时间内过载运行,但坚决不允许长期过载运行。具体数值大概如下:
% ]  i2 j  v2 P- G3 D" ~; V(1)当超过负载1.3倍时,室外变压器允许过载时间为2h,室内为1h;
8 Y: \3 b, t$ u& C3 A(2)当超过负载1.6倍时,室外变压器允许过载时间为30min,室内为15min;
# c+ q' V' d0 m0 I(3)当超过负载1.75倍时,室外变压器允许过载时间为15min,室内为8min;
5 w; z6 P) e/ Z4 Q7 ^(4)当超过负载2.0倍时,室外变压器允许过载时间为7.5min,室内为4min.