1安装使用注意事项
& n" ?- d {: ?. B8 F7 [. c新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。) c9 _' `. i) S% z" ~: L. S
基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。* @# A, v0 M# R6 E p: c6 `5 a
如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:
, o2 I a z! w" Y5 E* p1 M(1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。
; A w1 ]) W9 q% M3 N/ x4 x(2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
& f- f0 b$ X+ E, o9 o7 d(3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。(4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。
+ p `5 b1 F7 f2 a5 ]# r( e(5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。
+ K; N7 ~6 }/ _1 A2 c4 |9 v# b. n/ T同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。 7 L1 V) ?6 D. u6 C4 P! S* p5 \
(6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3 mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。
9 B8 _7 O. N3 N* C) N(7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。
- W. z" ]1 \6 a+ t6 w Y# ~2常见故障部位及原因分析
& s _% S/ Z0 R& [$ O5 P$ U调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。( N- B+ i+ |6 l$ G0 L
不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以*仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。
. c: B& o' t- J/ ~2.1伺服放大器
+ `# W* q" Q1 Y伺服放大器正常工作状态时:+ R; O# f0 z: K0 i" o4 |
(1)无输入信号时,不应有输出电压。& @6 K0 Q' u, X
(2)开环死区电流≤160 μA(Ⅱ型为100 μA)。- n. \/ H3 W! s
(3)输入信号>240 μA(Ⅱ型为150 μA)时,输出负载电压为205~220VAC。 (4)输出电压基本对称。9 G1 [, T+ K! _# P4 h
若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:/ \, B6 K4 a; \; r7 P; S
(1)前置磁放大器( `6 Y0 i1 Z/ R+ r; Z) S
①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:
" v6 P6 f" L8 p! m: u# ~A、变压器W101脱焊或损坏。* f& N0 I) s2 M9 N
B、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。
4 v3 J* U4 `' BC、二极管D105~D108虚焊或损坏。
4 o- X; l- _6 f# w9 UD、偏移电流不正常。
5 i# ~3 w' n0 [1 I2 GE、交流绕组不对称。' w, s. Z2 V% |6 Z
②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:
8 e/ A) F5 {3 j/ y, U W& F& OA、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。 ~* Y$ i% m$ F: \6 {6 G
B、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。 s: u: V9 u. h" \: t
C、交流激磁绕组短路。
8 e* {6 P( \% g0 JD、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。 |