QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1251|回复: 3
收起左侧

[求助] 如何清洗水冷却器 十万火急!

[复制链接]
发表于 2010-6-29 15:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 mofei310 于 2010-6-29 15:02 编辑
7 O3 i' l* G! Q5 I0 Y0 M4 B3 J" K5 q$ Q3 O" n& k2 ^2 F1 j; I
现场有一台DN200的水冷却器有点堵了。达不到实际冷却效果的50%  请问各位大侠们 如何正确的清洗水冷却器?可提供工厂实际实用的方法最好!
发表于 2010-6-29 15:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
楼主,是板式的还是管式的。我们一般板式的找原厂家维修(密封条自己老是粘不好,而且夹紧的时候用力也不均匀),管式的如果是水垢多,则直接拆下来,用细钢丝将散热器内的铜管孔捅透(土办法,注意别将铜管捅漏了),最后别忘了试压;如果是水垢,则用除垢剂,外边找一个清洗除垢的公司随便就给把活干了。我们的散热器每年都这样进行保养的。
 楼主| 发表于 2010-6-29 15:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
具体是管式的还是板式的 这个我还没有仔细看铭牌  不过,也就那2种结构形式 针对不同的结构形式的水冷却器应该有不同的清洗方法吧?~~ 谢谢你的回复! 2# zhhaiying74
发表于 2010-7-8 13:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
看来楼主对冷却器的了解不是很多呀,应当注意维护,在前面入口处加一个合适的过滤装置,最好别用太硬的水,免得结垢