[求助] 电接点压力表与PLC连接问题

[复制链接]
发表于 2010-6-27 11:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
只用电接点压力表的常开触点,与PLC连接后,没有开启油泵,先试一下电磁铁是否通电正常,结果PLC那经常出现提示压力表有信号输入(触点闭合),但是用万用表测量了一下,显示压力表触点并没有闭合.只要把与压力表的连接线拆下就正常.这是怎么回事.压力表是用的耐震的(就是表里有油的哪种),用一个220V的电源和一个电磁铁试了一下压力表,挺正常的(到压力电磁铁通电).
% H. C/ X0 `( ], d5 M' S7 ~! U6 @) t
* A0 V2 B- R) p1 d" C换了另外一个厂家的压力表,问题已解决.但这问题太怪了,各位网友给分析一下.这是什么原因.
发表于 2010-6-28 16:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
很明显那个表里面的线路有问题啊
发表于 2010-6-28 17:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 cdxwg 于 2010-6-28 17:19 编辑
& \- r( m1 L) H) s
5 Z1 n! l/ e- n( p8 b) d$ S4 U+ \接线时可能将低压点、高压点和中点接错。
 楼主| 发表于 2010-6-29 14:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
首先谢谢楼上两位网的回复,接线肯定是没错,因为我是用一个电源与一个电磁铁试过的,到调定压力送电正常.
. Q5 l3 d( A5 H% P. Y我也觉得表里有短路的可能,可是用万用表测量它挺正常的,没有通电呀.) c8 f' F! `+ F& l3 t9 l' J
各位还有什么别的办法.
发表于 2010-7-15 12:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
4# NJLUHC * ]1 O. `: i2 [2 D
数显压力控制表有需要吗?让你的控制更简单QQ:604118704