QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3294|回复: 3
收起左侧

[求助] 变压器的防污等级标准及具体规定是咋样的?

[复制链接]
发表于 2010-6-23 21:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问各位高手:变压器的防污等级标准及具体规定是咋样的?谢谢!
发表于 2010-6-24 09:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
《GB/T 5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级》和 《JB/T 5895-1991 污秽地区绝缘子使用导则》
 楼主| 发表于 2010-6-25 10:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢楼上的,不过那都是指绝缘子、套管一类污秽等级,有没有关于变压器主体的,比如外壳涂漆......
发表于 2010-6-29 20:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1985年11月国家标准《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB5582-85颁发执行。
2 I9 N2 S* e2 P$ L. M该标准是电力设备制造部门对产品进行设计和定型试验的依据。
* {- H4 q2 N: [5 U  A) @标准将外绝污秽等级分为五级,其目的是与IEC标准取得一致。
+ G7 q$ ]5 u% l& A. m1988年我国能源部将1983年的部颁标准《高压架空线路和发变电所电瓷外绝缘污秽分级标准》进行修改并作为国标提出,该导则为与IEC取得一致,亦将污区分为五级,每级污区的典型污湿特征描述也与IEC基本相同。
( f" @$ C5 O, D! [! v; X( {" ~! u$ w0 C: _  y/ k, H4 }
    现将国家标准《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB5582-85中的各污秽等级的最小公称爬电比距分级数值,以及能源部1988年提出的发、变电所污秽分级标准(征求意见稿)分列于表3.0.1-1、3.0.1-2,供参考。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表