电容柜上的无功补偿器的电流取样在电容柜上电流互感器上取可不可以
发表于 2010-6-8 11:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
我们安装无功补偿自动切投一般在,主低压开关电流互感器上取。
发表于 2010-6-8 18:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
电容柜上的无功补偿器的电流取样在电容柜上电流互感器上取可不可以?% S. H. }1 K6 t" V* k/ \
不可以!!8 w; `0 m# a& y6 Y2 g! i' g
补偿器上的电流取样必须是整个系统的电流信号。如果在电容柜上的互感器取信号,它是一个固定相位的电流信号,不能反映系统无功状态,无法对系统进行补偿。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-6-16 18:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
肯定不可以。这样不能正常工作
发表于 2010-6-17 14:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
肯定不可以
发表于 2010-6-18 08:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
无功补偿主要是补偿无功使电压和电流之间的夹角尽量小些,就是提高功率因数。1 z3 v" T. t! c4 p
取样电流互感器是控制器的根据:
* z$ |9 l" S- Y因为控制器的一切工作都是以其计算出来的无功功率大小、或功率因数大小、或谐波数量高低等等来进行自动投、切、或保持、或闭锁切除等等工作,而这些计算的根据一方面是取用电系统的电压信号,另外一方面就是取用电系统的电流信号,而互感器就是起给控制器提供电流信号任务的。