发表于 2010-5-31 19:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北潜江

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
110KV充油电流互感器,1996年的产品,由于长期渗油,现在油位太低了,想补充变压器油,现在出现两个意见,一是要采用真空补油,二是直接补油。查了说明书说是要真空补油,但我这里也没有抽真空设备和专用阀门。请大家给个意见。你们是怎么做的?
发表于 2010-10-17 22:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
必须按照操作规程办事,确保油质
发表于 2010-10-24 10:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
请高手给出正确解答
发表于 2010-10-25 13:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
按规程真空补油
发表于 2010-10-26 10:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
真空注油的目的是防止线圈受潮,抽真空可抽出内部的水汽,如果液位高于线圈,可以不必抽真空,变压器油一定要过滤好,试验合格。如液位下降太多,建议按说明书所示。
发表于 2010-10-26 12:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
一般都是按照说明书来做的,需要真空,实在满足不了,可以咨询一下厂家!!